电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看
兔子木筏
2013年06月04日 13:18:36
只看楼主

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

免费打赏
yxwhs
2013年06月12日 07:28:59
52楼
线是铝线还是铜线,会不会是谐波加上铝线铜接头产生的呢:(
回复
tanguandong
2013年06月12日 11:53:05
53楼
ynensinacom 发表于 2013-6-4 16:58 好像微断是不适用于电动机及电容柜吧,有的元件厂家就特别说明了。同意看法!。。。。。。。
回复
00踏雪无痕00
2013年06月12日 14:52:00
54楼
场面一定很漂亮
回复
isaiahwu
2013年06月13日 10:23:47
55楼
有点恐怖,注意安全,要有充分的余量
回复
兔子木筏
2013年06月18日 21:52:28
56楼
wang171468177 发表于 2013-6-11 20:43 你的电容柜碰上谐波了。电容把谐波电流放大了,所以引起过载把线烧断引起弧光短路。所以就形成你这种现象了 …这种可能性有多大?谐波严重的话,为什么电容一直也没变形,谐波不会引起电容鼓胀吗?
回复
shaolei1991
2013年06月20日 20:40:08
57楼
兔子木筏 发表于 2013-6-4 14:10 大神们,怎么都不现身呀,求诊断分析呀看样子像是过载了,你这GGD怎么没有热继电器啊,看柜子就只有空开和接触器。
回复
lyh9801
2013年10月30日 10:22:19
58楼
路过,学习一下
回复
wangxiuyingwmk
2013年11月11日 07:28:40
59楼
现场遗留物有吗???小动物串入也能造成如此事故。
回复
liliyongjing
2013年11月11日 08:22:13
60楼
电容柜内用微断不太好,分断能力较低
回复
czqyuner
2013年11月13日 00:19:55
61楼

谢谢楼主提供资料。:):):)