电容柜爆炸的原因 新加了10张照片,大家看看
兔子木筏
2013年06月04日 13:18:36
只看楼主

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑 我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

本帖最后由 兔子木筏 于 2013-6-5 21:14 编辑

我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 4四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取,并靠近有弧光点的地方,2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度, 变压器为SCB10-1600KVA,低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月.请大神帮忙分析爆炸原因

2013-05-30-093.jpg


2013-06-05-094.jpg


2013-06-05-103.jpg


2013-06-05-097.jpg


2013-06-05-095.jpg


2013-06-05-100.jpg


2013-06-05-101.jpg


2013-06-05-102.jpg


2013-06-05-096.jpg


2013-06-05-099.jpg

免费打赏
zhang982868
2013年11月13日 10:33:09
62楼
htthcc 发表于 2013-6-5 11:34 电容柜内用微断不太好,分断能力较低。还有1600KVA的变压器补偿160KVAR好像也不够啊。用微断是可以的,我们基本都是用微断,可主开关从来没有用刀开关的,要么空开,要么刀熔开关。160Kvar确实太小了,应该在30%~50%,即480~800KVAR
回复
reddarmy
2014年01月27日 00:19:57
63楼
感觉问题出在1号电容的微断上。微断能不能代替为无功柜的熔断器这个我不知道。但是在有谐波的回路,微断一定要选择容量更大的。因为楼主说带有变频器,而且容量很大,推测可能由于谐波的影响,使微断过热继而发生短路。1号电容被击穿就可能是和系统的谐波发生谐振。电容器过热时候会导致电容下降,继而会使谐振点上移,达到5次谐波附近,而变频器产生的谐波频率有6N+-1的规律。这样就有可能谐振了。我之前做实验的时候,有一个回路电流有效值在45个安培左右,但是由于有30%左右的谐波电流,结果导致容量为10A的微断极度发热,都到烫手的地步。所以觉得问题就在那个处在谐波回路的微断上。
回复
wawm527
2014年01月28日 22:44:04
64楼
看图片上的情况来看,是谐波引起电容柜爆炸的。
回复
moujoey
2014年05月04日 09:45:19
65楼
我认为选择的元器件质量太差。如果选择ABB这样的大品牌,就不会出现问题。国内许多的元器件考虑不周全。电器这个东西不能马虎,一分价钱一分货。
回复
jinlizhong
2016年03月30日 10:17:22
66楼
兔子木筏 发表于 2013-6-4 14:10 大神们,怎么都不现身呀,求诊断分析呀你好,至于你电容器被炸情况,由接触器/三级断路器上螺丝与导线有松动现象发生,因接触不良导致
回复
jinlizhong
2016年03月30日 10:20:14
67楼
jinlizhong 发表于 2016-3-30 10:17 你好,至于你电容器被炸情况,由接触器/三级断路器上螺丝与导线有松动现象发生,因接触不良导致因我单位里电容柜也同样遭遇,故障就在接触不良所致
回复
kmguest
2016年04月01日 13:57:13
68楼
应该是在频繁启动电压叠加尖端放电效应,母排对侧板安全距离不够,施工的工艺不到位,母排有毛刺,对地放电,造成弧光短路。
回复
尼莫900
2016年04月06日 13:41:06
69楼


增加经验。。。,学习了!
回复
hubo47
2016年04月07日 09:49:00
70楼
总的来说,应该是柜体厂家设计问题,导致保护不够(没热继,没设电容熔断器保护,总开关也应为刀熔开关),裸露部分铜排应加大电气距离,减少过电压的影响。单个回路出现问题,就会出现过流,过压的问题,导致这样的设备事故发生。
回复
co1460013350480
2016年04月07日 15:42:19
71楼
这台电容柜本身设计貌似就有缺陷,未设计熔断器,未设计热继。