请教进线必须加消谐装置吗?
八0后的幸福
2013年06月04日 20:51:19
只看楼主

本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-6-5 15:32 编辑 请问各位大侠,母线PT必须加消谐装置吗? 最近有个10kV开闭站的项目,两主一备,每一进线都有装PT,PT装置采用V/V接法。 PT V/V接法可以防止谐振及铁磁谐振过电压 。但是没有母线PT,也没有配合消谐装置能消谐吗? 一般母线系统发生接地或谐振都是通过母线PT加装 “消谐装置”来消除的 请问各位大侠,如果没有母线PT柜,而且又没有消谐装置会怎么样?系统产生谐振了怎么消除呢?

本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-6-5 15:32 编辑

请问各位大侠,母线PT必须加消谐装置吗?
最近有个10kV开闭站的项目,两主一备,每一进线都有装PT,PT装置采用V/V接法。
PT V/V接法可以防止谐振及铁磁谐振过电压 。但是没有母线PT,也没有配合消谐装置能消谐吗?
一般母线系统发生接地或谐振都是通过
母线PT加装 “消谐装置”来消除的
请问各位大侠,如果没有母线PT柜,而且又没有消谐装置会怎么样?系统产生谐振了怎么消除呢?

免费打赏
八0后的幸福
2013年06月05日 07:51:13
2楼
各位大侠帮忙分析一下!小弟拜谢了!
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年06月05日 09:29:46
3楼
我没你懂得多 但是我们这里都加
回复
八0后的幸福
2013年06月05日 15:33:45
5楼
求助版主,帮忙分析一下! 谢谢了!
回复
pluliang
2013年06月05日 16:36:55
6楼
VV接线能不能抑制谐振不太清楚,但是VV接线实在没有地方接消谐装置。尽量按常规的做法设置母线PT吧,出现问题也好分析,非常规的做法出现问题也是非常规的,哈哈!希望对你有用。
回复
fitman
2013年06月05日 20:36:46
7楼
呵呵,楼主你说的消谐装置是对PT本身要发生谐振起作用的,是保护PT。如果系统真的发生谐振,这些消谐装置再多也没用。
回复
红苹果
2013年06月06日 10:00:06
8楼
楼主应该好好研究下谐振产生的原因,以及现有的消谐器包括一次中性点消谐、二次微机消谐的原理性的问题。明白了就知道了。。。
回复
dong1021
2013年06月06日 14:05:38
9楼
加还是有好处的,不加的话,有时候会遇见理解不了的问题!:P
回复
chbo19750611
2013年06月06日 19:41:16
10楼
帮不了你..
回复
ssqqugamd
2013年06月07日 08:51:39
11楼
希望高手解答!:victory:
回复
八0后的幸福
2013年06月08日 20:05:35
12楼
pluliang 发表于 2013-6-5 16:36 VV接线能不能抑制谐振不太清楚,但是VV接线实在没有地方接消谐装置。尽量按常规的做法设置母线PT吧,出现问 …系统中就一进线PT,V/V接法,而且已经没有空地可以加母线PT柜了。 最近进线PT保险老是烧坏,之前是有1A,后来换了3.5的还是照烧! 请问大家能有什么好的办法解决吗?