自编程序计算空间框架周期,与sap2000对比
silyvin
silyvin Lv.7
2013年06月05日 00:09:23
只看楼主

本帖最后由 silyvin 于 2013-6-6 12:20 编辑 跨度4m(局部8m),首层高度6m,其他4m弹性模量取2×10^11 N/m^2密度7850kg/m^3,所有杆件的截面积为2m^2(抱歉,为了方便)分析为侧刚模型,引入刚性楼板假定,位移自由度为3×节点数+3×楼层数动力分析时,将刚度矩阵静力凝聚,自由度减为3×楼层数,质量矩阵为对角阵,阶数为3×楼层数,对于层来说,前两个为楼层质量,包括梁、柱质量(目前没有板、隔墙、恒活等),第三个为楼层转动惯量,

本帖最后由 silyvin 于 2013-6-6 12:20 编辑

TM截图未命名m.jpg
跨度4m(局部8m),首层高度6m,其他4m
弹性模量取2×10^11 N/m^2
密度7850kg/m^3,所有杆件的截面积为2m^2(抱歉,为了方便)

分析为侧刚模型,引入刚性楼板假定,位移自由度为3×节点数+3×楼层数
动力分析时,将刚度矩阵静力凝聚,自由度减为3×楼层数,
质量矩阵为对角阵,阶数为3×楼层数,对于层来说,前两个为楼层质量,包括梁、柱质量(目前没有板、隔墙、恒活等),第三个为楼层转动惯量, J=mr^2,这里比较纠结,我是将梁柱取一半的自重加到节点,然后算出质心,然后计算各节点到质心的距离 然后平方再乘以节点的质量(包括与该节点相连杆件的一半质量)

ljl.jpg这是我的 jkljl.jpg这是sap2000的

sap2000 的模态好像超过9,难道用的是总刚模型,sap2000设置了三层节点的constraints约束其z轴角位移为同层牵连
质量源定义为第一项,来自对象和附加质量,反正现在没有恒活之类的荷载

对了,xoy平面唯一的那根斜杆,没有计入质量矩阵,不知道是不是这个问题

TM截图未命名m.jpg


ljl.jpg


jkljl.jpg

免费打赏
无间道
2013年06月05日 06:31:47
2楼
你自己编的程序有鉴定报告吗?
回复
silyvin
2013年06月05日 07:21:54
3楼


自然是没有的,所以要往权威的靠拢,我估计底层斜梁没有计入底层转动惯量的问题
回复
silyvin
2013年06月06日 12:19:32
4楼
silyvin 发表于 2013-6-5 07:21 自然是没有的,所以要往权威的靠拢,我估计底层斜梁没有计入底层转动惯量的问题原来是 楼层转动惯量 代码错了,J=mr2,少了个平方,算出来之后还有第7个周期有点差距4674307
回复
icemountain2000
2013年06月06日 16:31:49
5楼
见到大神了。
回复
西方不败
2013年06月06日 23:34:10
6楼
牛逼!!!
回复
silyvin
2013年06月07日 09:18:25
7楼
最近决定要做一个结构工程师,进了本版后发现很多消极的帖子
此外,总工帮我说,一般就控制前6个周期就可以了,有效质量系数一般>90%
回复
jakobzheng
2013年11月27日 23:06:00
8楼

此外,总工帮我说,一般就控制前200个周期就可以了,有效质量系数一般>10%

回复
silyvin
2015年07月29日 20:09:47
9楼
顶起来 一年了
回复
二一一一一二
2015年07月29日 21:36:40
10楼
感谢楼主分享,好好学习
回复
wanxiangf
2016年07月25日 09:56:22
11楼
非常感谢资料分享
回复