昨天去看的现场...不懂
a515068218
a515068218 Lv.2
2013年06月05日 11:11:09
只看楼主

本帖最后由 a515068218 于 2013-6-5 11:17 编辑 业主说要换宿舍楼的低压出线电缆~我就把低压出线柜拍照下来...还有低压系统图,可是这种电缆我在网上查不到的说...究竟这是什么电缆呀?望各位高手们来指教一下小弟...

本帖最后由 a515068218 于 2013-6-5 11:17 编辑

业主说要换宿舍楼的低压出线电缆~我就把低压出线柜拍照下来...还有低压系统图,可是这种电缆我在网上查不到的说...究竟这是什么电缆呀?望各位高手们来指教一下小弟...

未命名.jpg

免费打赏
pluliang
2013年06月05日 15:47:52
13楼
哈哈!看那个图看不太清楚啊,是不是那个150的1都掉了啊,如果是就用同样的双拼电缆。
回复
小陆哥
2013年06月06日 08:24:55
14楼
pluliang 发表于 2013-6-5 15:44 这个电缆配置太复杂了,应该把它改了,采用两根ZR-yjv-1kv 4*150+1*70并行,考虑到宿舍一般以照明和单相用电 …用单芯电缆是为了敷设方便,如果改成多芯,很可能因为难以敷设造成施工成本增加。另外,“以照明和单相用电为主”的用电,其N线截面是不应小于相线截面的。
回复
燕子love111
2013年06月06日 14:08:51
15楼
路过学习的
回复
luchunxin
2013年06月06日 15:39:39
16楼
没见过这种电缆的
回复
chentianshuai
2013年06月06日 17:41:38
17楼
路过,学习了。。。
回复
4c9c
2013年06月07日 09:28:17
18楼
学习了,有点水平。
回复
酉雪
2013年06月07日 09:30:54
19楼
用电量确实惊人。
回复
w295052901
2013年06月07日 13:43:12
20楼
pluliang 发表于 2013-6-5 15:44 这个电缆配置太复杂了,应该把它改了,采用两根ZR-yjv-1kv 4*150+1*70并行,考虑到宿舍一般以照明和单相用电 …各位大婶真是好眼里,那么小的字都能看到。:handshake
回复
blade_longqc
2013年06月07日 13:48:38
21楼
宿舍楼的是VV-0.6/1kV单芯电缆,随便哪都有卖的
回复
alice_jin
2013年06月07日 14:34:25
22楼
好吧,不懂