土壤源热泵和电制冷+燃气锅炉的运行费用比较
isixim
isixim Lv.2
2013年06月05日 12:25:11
来自于热泵工程
只看楼主

做一制冷供暖方案设计,算运行费用的时候发现土壤源热泵+冷水机(方案一)和电制冷+燃气锅炉(方案二)的运行费用差不多,是哪里出现问题了,求教。 制冷供暖面积90000平,冷负荷10000KW,热负荷7000KW 天然气3.2元/方 电0.941元/度 初投资差了700万左右 方案(一) A:设计日用电运行费用=1920×10×0.941=18067元/天 B:设计日冷却塔水耗运行费用=620×3%×10×2.3=428元/天(3%为总水量水耗系数)

做一制冷供暖方案设计,算运行费用的时候发现土壤源热泵+冷水机(方案一)和电制冷+燃气锅炉(方案二)的运行费用差不多,是哪里出现问题了,求教。
制冷供暖面积90000平,冷负荷10000KW,热负荷7000KW 天然气3.2元/方 电0.941元/度 初投资差了700万左右
方案(一)
A:设计日用电运行费用=1920×10×0.941=18067元/天
B:设计日冷却塔水耗运行费用=620×3%×10×2.3=428元/天(3%为总水量水耗系数)
设计日总费用=18067+428=18495元/天
根据以上计算数据可得:

夏季运行费用=18495×100%×3+18495×75%×42+18495×50%×45+18495
×25%×10=110万元/年
设计日用电运行费用 =1810× 10× 0.941=17032/
根据以上计算数据可得:
冬季运行费用 =17032× 100%× 2+17032× 75%× 34+17032× 50%× 37+17032× 25%× 7=81.3/
总计=110+81.3=191.3万元
方案(二)
A:设计日用电运行费用=1805×10×0.941=16985元/天
B:设计日冷却塔水耗运行费用=(600×3+300)×3%×10×2.3=1449元/天(3%为总水量水耗系数)
设计日总费用=16985+1449=18434元/天
根据以上计算数据可得:
夏季运行费用=18434×100%×3+18434×75%×42+18434×50%×45+18434×25%×10=109.6万元/年
设计日用电运行费用=22×10×0.941+(190×4)×10×3.2=24527/
根据以上计算数据可得:

冬季运行费用 =24527× 100%× 2+24527× 75%× 34+24527× 50%× 37+24527× 25%× 7=117.1/

总计=109.6+117.1=226.6万元







  名称 型号规格 数量 单台功率

(KW)
夏季总功率 冬季总功率
地源热泵机组
(空调机供暖)
1540KW(制冷量)
1612KW(制热量)
5 292/361 1460 1805
冷水机组 2637KW(制冷量) 1 460 460  
水冷离心机组 2813KW(制冷量) 3 502 1506  
水冷螺杆机组 1582KW(制冷量) 1 304 304  
燃气热水锅炉 1.75MW 190m3/h 用气量 4 5.5   22







负荷 夏(天) 冬(天)
100% 3 2
75% 42 34
50% 45 37
25% 10 7


免费打赏
宝贝佳林
2013年06月05日 15:49:13
2楼
很好的项目 方案 及运行费用比
回复
isixim
2013年06月05日 16:14:15
3楼
清泉5 发表于 2013-6-5 15:49 很好的项目 方案 及运行费用比可是我算的运行费用怎么那么大,哪里出了问题,结合初投资,电源热泵一点竞争力都没有。
回复
isixim
2013年06月06日 08:14:31
4楼
怎么那么安静啊
回复
hblengdong
2013年06月06日 08:45:26
5楼
我是从事冷水机的销售的,上海翰勃仕的产品,德国技术,我看了下你水地源热泵机组你的1540KW/1612KW的制冷量和制热量的话应该是双压缩机吧,我看我这面的参数双压缩机1600KW制冷量的输入功率才278KW,制热量1820KW,输入功率383.6。相对而言水地源热泵可以制冷制热,而且高效节能。
回复
summer_cad
2013年07月22日 11:31:28
6楼
不用怀疑
我也经常算这个
说实话,算出来的数据也不是很好
回复
sjp7-8
2013年10月18日 17:05:47
7楼
问题出在,地源热泵比冷水机的EER大不多点(你这儿居然还比冷水机的小),所以夏天你算出来的热泵方案不占优势,实际上,用冷水机组,直接用额定的COP算是不准确的,因为冷却塔的工况受室外参数影响很大,而地源热泵工况恒定。所以,用恒定的EER算,对热泵是不“公平”的。
冬天按经验来说,地源热泵要比锅炉省电很多,你方案二锅炉方案算的看不懂。
回复
一夜江湖之路人
2013年10月25日 11:38:15
8楼
热泵的优势在于取暖恒定,仔细算算吧
回复
suncher01
2013年10月28日 22:52:18
9楼
也算过几次这个,从计算方法上,不好太多评论,目前我觉得最准的算法是根据累计负荷数据,将负荷从10%-100%分成十档分别计算机组能耗和水泵能耗,然后看结果。
从对比结果看差不多,夏季地源热泵和冷水机组的能效比好像就是差不多,虽然说地下换热器部分更加恒定,但夏季季末的时候,由于一年的累计,地下温度也提升了,而此时可能天气也开始凉快了,冷却塔未见得就不好多少。当然刚入夏的时候地源热泵甚至可以考虑直供供冷,这就要具体计算了。
看冬季的数据,感觉比例也差不多,因为你这个计算的电价是0.941,比一般的8毛贵很多,同时燃气3.2元,也挺便宜,这一升一降之间,地源热泵的运行费用依然能是燃气费用的70%,已经粉饰的相当漂亮了,都有点怀疑你这数据的准确性了