做一制冷供暖方案设计,算运行费用的时候发现土壤源热泵+冷水机(方案一)和电制冷+燃气锅炉(方案二)的运行费用差不多,是哪里出现问题了,求教。 制冷供暖面积90000平,冷负荷10000KW,热负荷7000KW 天然气3.2元/方 电0.941元/度 初投资差了700万左右 方案(一) A:设计日用电运行费用=1920×10×0.941=18067元/天 B:设计日冷却塔水耗运行费用=620×3%×10×2.3=428元/天(3%为总水量水耗系数)
制冷供暖面积90000平,冷负荷10000KW,热负荷7000KW 天然气3.2元/方 电0.941元/度 初投资差了700万左右
方案(一)
A:设计日用电运行费用=1920×10×0.941=18067元/天
B:设计日冷却塔水耗运行费用=620×3%×10×2.3=428元/天(3%为总水量水耗系数)
设计日总费用=18067+428=18495元/天
根据以上计算数据可得:
夏季运行费用=18495×100%×3+18495×75%×42+18495×50%×45+18495
×25%×10=110万元/年
设计日用电运行费用 =1810× 10× 0.941=17032元 /天
设计日用电运行费用 =1810× 10× 0.941=17032元 /天
根据以上计算数据可得:
冬季运行费用
=17032×
100%×
2+17032×
75%×
34+17032×
50%×
37+17032×
25%×
7=81.3万
/年
总计=110+81.3=191.3万元
总计=110+81.3=191.3万元
方案(二)
A:设计日用电运行费用=1805×10×0.941=16985元/天
B:设计日冷却塔水耗运行费用=(600×3+300)×3%×10×2.3=1449元/天(3%为总水量水耗系数)
设计日总费用=16985+1449=18434元/天
根据以上计算数据可得:
夏季运行费用=18434×100%×3+18434×75%×42+18434×50%×45+18434×25%×10=109.6万元/年
设计日用电运行费用=22×10×0.941+(190×4)×10×3.2=24527元/天
根据以上计算数据可得:
冬季运行费用
=24527×
100%×
2+24527×
75%×
34+24527×
50%×
37+24527×
25%×
7=117.1万
/
年
总计=109.6+117.1=226.6万元
总计=109.6+117.1=226.6万元
名称 | 型号规格 | 数量 | 单台功率 (KW) |
夏季总功率 | 冬季总功率 | |
一 | 地源热泵机组 (空调机供暖) |
1540KW(制冷量) 1612KW(制热量) |
5 | 292/361 | 1460 | 1805 |
冷水机组 | 2637KW(制冷量) | 1 | 460 | 460 | ||
二 | 水冷离心机组 | 2813KW(制冷量) | 3 | 502 | 1506 | |
水冷螺杆机组 | 1582KW(制冷量) | 1 | 304 | 304 | ||
燃气热水锅炉 | 1.75MW 190m3/h 用气量 | 4 | 5.5 | 22 |
负荷 | 夏(天) | 冬(天) |
100% | 3 | 2 |
75% | 42 | 34 |
50% | 45 | 37 |
25% | 10 | 7 |