空调安装中的气液管可不可以穿同一根保温管壳。
llzh2008
llzh2008 Lv.2
2007年09月08日 19:22:25
来自于中央空调
只看楼主

如标题所说的,空调工程中的冷媒管即气管和液管可不可以穿同一根保温管壳。请哪位大虾指点,谢谢。

如标题所说的,空调工程中的冷媒管即气管和液管可不可以穿同一根保温管壳。请哪位大虾指点,谢谢。
免费打赏
winds039044025
2007年09月27日 11:25:14
12楼
工程上我看到过了,美的就是这么做的!气液管套同一根保温棉
分析应该是单冷机器
回复
青特王
2007年09月28日 16:05:26
13楼
只见过单体式的,好象都是分开保温的吧;
如楼上说的:温度不同,肯定会受影响!
回复
qijunshan_qd
2007年09月29日 13:08:02
14楼
本人认为,即使温度相同,也不好保温在一个管壳内。

保温材料与管壳之间留有较大空隙,会有凝结水。
回复
yantianzheng
2007年09月30日 16:31:38
15楼
无论做什么事都要做好,工程上不可偷工减料
回复
cixixudifeng
2007年10月01日 15:40:03
16楼
家用空调都是穿同一根保温的
回复
michael_chan_hk
2007年10月05日 18:39:50
17楼
理论上不可以。但实际上两根管穿在同一保温上,是很多人这样做的。你要是到售空调的店铺上,买一台空调, 安装师父一定会给你两根管穿在同一保温上。另外, 地产商预留的过墙洞上, 也只能适合几根管穿在同一保温上。你要是想分开, 那你自己开大点也孔洞吧!

但是在香港, 要是政府的项目,就一定会分别安装在两根保温上, 就连冷凝水管, 它也有自己独立一根保温,不会穿在液管上或气管上。
回复
wgj1207
2007年10月14日 11:17:33
18楼
家用的也许是可以的,但是工程上千万不要这样做.
回复
coolrush
2007年10月14日 12:43:33
19楼
不可以的
只是分别保温后用扎带包在一起而已
回复
zhangjiandong
2007年10月16日 10:36:08
20楼
这样会造成气化、液化混乱的现象,严重影响运行效果,禁止!!!
回复
whiffing
2007年10月18日 16:25:21
21楼
如果并在一起就像一个回热器,蒸发器出口制冷剂气体和冷凝器出口液体冷媒换热,提高压缩机吸气过热度,也增加系统过冷度。有何不可呢?