如标题所说的,空调工程中的冷媒管即气管和液管可不可以穿同一根保温管壳。请哪位大虾指点,谢谢。
如标题所说的,空调工程中的冷媒管即气管和液管可不可以穿同一根保温管壳。请哪位大虾指点,谢谢。
22楼
肯定不可以了,一根是低温液管,一根是温度高的气管,本来室内的制冷就要靠低温的液管提供冷量,你把他们放在一起,不是把液管加热了么,整个一浪费啊,而且也影响空调的制冷效果
回复
23楼
看空调的结构是咱样的。做好了会起到一种叫回热器的效果。会增加机组的制冷量哦!!!!!
条件要求液管为高压。如是低压可就不行了。
回复
24楼
看空调的结构是咱样的。做好了会起到一种叫回热器的效果。会增加机组的制冷量哦!!!!!
回复
25楼
对于节流阀设在室外机内的系统,气管和液管是可以在一起保温的。制冷时节流后的低温低压液体的温度和从蒸发器(室内)出来后的蒸汽温度是一致的(排除过热情况),制热时从压缩机出来的高温高压气体经过冷凝器(室内)变成高温高压的液体,此时气管和液管温度还是一样的(排除过热情况)。
不知说的是否有道理。。。。
回复
26楼
家用的分体有些铜管短的会共用一根保温棉,铜管长的或是一拖多的机器就不能这样做了。
回复
27楼
当然不可以!!!
互相传热,且不说相态变化,会影响设备。会造成能耗加大,制冷、热效果也不好。可以分别保温,然后用胶带缠一块。
回复