室内挂壁式消火栓箱能否改小
shlql
shlql Lv.2
2007年09月08日 20:02:04
只看楼主

我有一个问题请教同行,是关于室内消火栓箱,标准的挂壁式消火栓一般在650×800×240左右,现在业主要求把它改成550×800×240,请问同行消防部门验收时能不能通过,需要办什么手续.

我有一个问题请教同行,是关于室内消火栓箱,标准的挂壁式消火栓一般在650×800×240左右,现在业主要求把它改成550×800×240,请问同行消防部门验收时能不能通过,需要办什么手续.
免费打赏
owens
2007年09月09日 02:16:35
2楼
国家标准图集04S202第6页己型单栓室内消火栓箱,其尺寸500X650X210。
回复
honner
2007年09月09日 09:02:06
3楼
这个好像不能改了,你可以在图集里面选用小的,如果厂家有小的型好,消防同意也可以。
回复
水锤
2007年09月09日 15:29:34
4楼
供应商一般是和消防局挂钩的,消防局都有自己的一份“白名单”,设计你该怎么做就怎么做,甲方如果有能力,可以自己变更
回复
xiuyuelange
2007年09月10日 13:57:04
5楼
消防这东西一定要谨慎,设计一定要按规范和标准做
回复
sunaoxiang
2007年09月10日 15:23:30
6楼
去当地的消防大队咨询
回复
freeman207
2007年09月11日 17:37:01
7楼
我做了一个工程,采用是是消火栓栓箱分离设置,这样消火栓箱内只放水龙带,箱体可以根据需要减小,只要能放的下水龙带就行了,不过是经过本地消防局同意后才做的