现在甲方为了建筑的整体考虑,想让水表放于吊顶内,不知道这个方案可不可行?因为现在的给水引入管都是设于吊顶的,不知道连水表也放在吊顶可行吗?
现在甲方为了建筑的整体考虑,想让水表放于吊顶内,不知道这个方案可不可行?
因为现在的给水引入管都是设于吊顶的,不知道连水表也放在吊顶可行吗?
22楼
甲方高兴让你装你就装吧
回复
23楼
千万不要听甲方的,一定要考虑抄表和检修的问题,要为使用者着想啊
回复
24楼
还是不要放在吊顶里,在室外做个水表井吧。甲方是要设计人员去说服的。
回复
25楼
肯定不行啊,你放在吊顶中怎么抄表阿
回复
26楼
要说水表放在哪里,我说怎么放都行.但是,提出这样安装方式的甲方确实第一次.它的弊病可想而知,出现这种情况大多是小院,而且一个人单干.没有人校对审核,听凭甲方指挥,从来不做初步设计.类似这样的问题很普遍,特别是在消防设计中,甲方的抵触情绪非常明显.我们现在的设计大多不是在为共产党干,而是为个体及老板服务,说得不好听,许多人不是在干革命.所以,我们设计工作者要有立场,按照规范,反对一味迎合及妥协于甲方.
回复
27楼
四川安装工程QQ群34835246欢迎你加入
回复
28楼
估计要请蜘蛛侠去抄表了!!
回复
29楼
说得有理,可是现在出钱的都牛叉啊!!
回复
30楼
甲方无知,设计人员要多做工作,讲清利害关系。
回复
31楼
上面说的都是大家的一些工程经验和想法
有没有国家和地方、行业的规范条文可以支持的
回复