看看我们工地的电气施工
hong99666
hong99666 Lv.2
2007年09月08日 21:31:09
只看楼主

电缆沟内电缆用铁丝绑扎在电缆支架上,行不?

电缆沟内电缆用铁丝绑扎在电缆支架上,行不?

1189258267781.JPG

免费打赏
xiz2003
2007年10月05日 13:37:20
22楼
现场是不是有点太乱了一点,电缆进线那几张比较乱。
回复
xxy_1974
2007年10月05日 21:26:27
23楼
用铁丝绑扎电缆容易使电缆受损;电缆沟施工接地扁铁好像是放在一层支架上,比较少见,一般是土建预埋两三根扁铁,通畅连接,与接地主网相连;电缆保护管需要接地;空开母排连接外观质量较差;母排上导电膏位置不对,应该在母排连接处;配电盘正面看母线安装横不平、竖不直,有两相母排间距超标;盘柜底部电缆敷设混乱;电缆用金属卡子固定不合适,交流单芯电缆会有涡流损耗;照明配电箱配管未用锁母固定,接地母排接地也有问题;室外电缆桥架应该加盖板,图上没看到。
回复
yejingqin
2007年10月06日 15:29:48
24楼
施工质量有点粗糙,不过还是长见识了
回复
yibeiyuan
2007年10月06日 20:30:21
25楼
电缆不能用铁丝而应用扎带固定,电缆沟支架好像只刷了底漆没有刷面漆,电缆排列不够整齐,密集母线槽最大的那根母线接触面感觉未处理干净,配电箱内管口过高,单芯电缆不要用镀锌管卡固定,防爆接线箱和梯形桥架及电缆做得不错
回复
hnazksljy
2007年10月07日 05:09:54
26楼
不看还不知道类,一看就吓了一跳。防爆电气施工不是那样做的。
在第四张图那电缆从钢管出来不知是接向何处??
若是接向马达或是电箱的话,此种施工方法是不正确的,还得安装包塑金属软管及防爆密封接头的。与电线管应该是螺纹连接的。
我也学到不少东西呢,呵呆
回复
wang8067
2007年10月07日 07:31:41
27楼
用铁丝绑扎电缆容易使电缆受损;电缆沟施工接地扁铁好像是放在一层支架上,少见,一般是土建预埋两三根扁铁,通畅连接,与接地主网相连;电缆保护管需要接地;空开母排连接外观质量较差;,母排上导电膏位置不对,应该在母排连接处;配电盘正面看母线安装横不平、竖不直,有两相母排间距超标;盘柜底部电缆敷设混乱;电缆用金属卡子固定不合适,交流单芯电缆会有涡流损耗;照明配电箱配管未用锁母固定,接地母排接地也有问题;室外电缆桥架应该加盖板,图上没看到。
回复
warriore
2007年10月07日 10:49:01
28楼
哈哈!。那个柜子也太逊了!
回复
xjw2006
2007年10月07日 12:07:42
29楼
回复
hits2616.126.com
2007年10月07日 12:22:24
30楼
这样的开关柜也能使用
回复
hits2616.126.com
2007年10月07日 12:27:37
31楼
密集母线槽的端连接处如果能验收合格人一定有问题
回复

相关推荐

APP内打开