配电线路中的1P、2P、3P和没做标记分别是什么意思?
云随心丶
2013年06月07日 15:14:27
只看楼主

望高手赐教.....

望高手赐教.....

1P.JPG


无标记.JPG


2P.JPG

免费打赏
sldhdlcj
2013年06月07日 15:27:18
2楼
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。

1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;

1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;

2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。

所以,可以得出以下结论:

1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;

2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);

3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。

4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。

1P+N与2P

1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。

而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。

它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器。这回明白了吗?

普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器



关于1p+n和2p的区别

1P+N是一种双断点的1p断路器,保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作。其中的1P+N与2P有什么区别 ?


1P+N比较经济 2p已经很少用了,以前没有1P+N时为了同时断相线中性线时采用2P开关


共同点是都能同时断开相线和零线
不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护,
而2P的火线零线都带保护。

回复
云随心丶
2013年06月07日 15:49:44
3楼
sldhdlcj 发表于 2013-6-7 15:27 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P——单极断路 …高手啊,这次真是学到了:loveliness:
回复
zhq_1990
2013年06月08日 09:27:43
4楼
我是来学习知识的
回复
电工刀
2013年06月08日 10:33:06
5楼
你们回答的太仔细了 赞
回复
开心老爸
2013年06月08日 10:38:43
6楼
P对于开关来说,就是“极”,对于电源来说,可理解为“相”,即“pole”或者“phase”
回复
lingxuct
2013年06月08日 13:32:57
7楼
3300就是:

第一个3表示3P,后面300是指(热脱扣和短路电磁脱扣)复合脱扣保护。
回复
xiaorongbin2
2013年06月08日 15:44:04
8楼
回答的真是详细,学习了
回复
guxiaochan
2013年06月08日 23:08:27
9楼
长见识了啊 以前还不知道 需要学的东西太多了
回复
王学生
2013年06月09日 06:52:10
10楼
每天早上过来听听课,每天成长一点点。
回复
haozhou_cn
2013年06月09日 15:43:27
11楼
其实这些基本知识还是多查查相关的手册最好,P就是相或极