1电容柜,配置BSMJ0.44-40-3电容12组,进线刀熔开关为QSA-1250/3,熔芯为1000A。现发现进线刀熔开关下桩B相与出线铜排搭接的地方发热得 很厉害,已更换了新的刀熔开关,下桩B相与铜排搭接的地方还是发热得很厉害。有人说是存在谐波,但只是一B相发热,熔芯没问题。请教下大家这是怎么回事?
看下是不是三相不平衡,B相电流大?或者没接紧
回复
3楼
zhaojg1020 发表于 2013-6-9 01:00 看下是不是三相不平衡,B相电流大?或者没接紧测一下发热点和电流
回复
4楼
刀闸接触不良,刀闸压紧弹簧压力不够?
回复
5楼
有可能是接触不良造成的 可以增加接触面积啊 或则用导电膏涂抹接触面
回复
6楼
我这边有类似的情况,导电膏、紧固都没用。我现在怀疑是盘内使用短的铜排连接可能存在一个问题:
铜排加工精度不高,与底座接触不紧密,使用螺丝紧固后,铜排本身的应力可能会导致接触不良。
还是用多股的软电缆比较好
回复
7楼
yunsky83 发表于 2013-6-10 21:57 我这边有类似的情况,导电膏、紧固都没用。我现在怀疑是盘内使用短的铜排连接可能存在一个问题:铜排加工 …紧固时要清理接触面,如果面来的话就不要导电膏。
回复
8楼
我感觉是接触不良
回复
9楼
接触不良!
回复
10楼
应该是接触不良
回复
11楼
xxch770915 发表于 2013-6-10 22:49 紧固时要清理接触面,如果面来的话就不要导电膏。“如果面来的话就不要导电膏”是啥意思?
回复