本帖最后由 jum 于 2013-6-8 08:26 编辑 应急照明采用强制导通交流电源的“消防强启”的设计方式不知误导了多少人,如果一栋建筑走道、楼梯、甚至大厅安装了若干应急灯(均自带蓄电池),发生火灾时,你不使用灯具蓄电池点亮应急灯以满足人们逃生需要(高规、建规都对此有非常明确的规定),却搞个什么“消防强启”,把本已断开的交流电源又强制导通送到室内所有应急线路上,而且根本无断开措施,这不是害人吗!高规、建规规定蓄电池点亮应急灯,也是逆变“消防强启”,而且应该断开室内所有交流电源(消防救火设备供电是另一个概念,另一种供电要求,跟这种“消防强启”完全两码事),以最大限度的保护消防官兵的人身安全,试想,一个充满所谓“消防强启”交流电源的房屋,你敢抱着水龙头去救火啊!
本帖最后由 jum 于 2013-6-8 08:26 编辑
应急照明采用强制导通交流电源的“消防强启”的设计方式不知误导了多少人,如果一栋建筑走道、楼梯、甚至大厅安装了若干应急灯(均自带蓄电池),发生火灾时,你不使用灯具蓄电池点亮应急灯以满足人们逃生需要(高规、建规都对此有非常明确的规定),却搞个什么“消防强启”,把本已断开的交流电源又强制导通送到室内所有应急线路上,而且根本无断开措施,这不是害人吗!高规、建规规定蓄电池点亮应急灯,也是逆变“消防强启”,而且应该断开室内所有交流电源(消防救火设备供电是另一个概念,另一种供电要求,跟这种“消防强启”完全两码事),以最大限度的保护消防官兵的人身安全,试想,一个充满所谓“消防强启”交流电源的房屋,你敢抱着水龙头去救火啊!
12楼
jum 发表于 2013-6-8 10:18 欢迎朋友讨论,“因应急灯有正常市电和蓄电池两个电源,工作的会更可靠些”这个看法本身不错,但实际设计运 …这里说的强起,是为了满足《供配电系统设计规范》一级负荷要求两个电源供电的要求。建规:11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。高规:9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。除非应急灯里面有两套独立的蓄电池,不然亮灯时需要的第二个电源(备用)你从哪里取呢?关于元件失灵的问题就不要探讨了,任何系统都不可能完全可靠的,如果考虑多个故障同时发生,那成本就上天了。接触器故障了,断电亮灯就是了。特殊情况可以特殊处理。这种强起的设计,是符合建规、高规和供规的,你能找出哪点违反了吗?强起的设计,目前看违反的是《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945—2010,但若遵守这个,则违反供规,建规和高规关于要满足供规的条文要取消才行。
回复
13楼
换个角度,不考虑规范,我觉得这样做消防疏散应急照明最合理:
直接把带电池的应急灯回路接在普通照明箱里,火灾一开始时不断普通照明的电源,先保证人员疏散。需要消防救火时,再断照明电源,应急灯自动用电池点亮。应急灯考虑冗余布置,避免一灯故障不亮时,影响疏散。
回复
14楼
应急灯自带的蓄电池就是最可靠的第二个电源啊!《供配电系统设计规范》里面讲的非常清楚:“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。......第2.0.3条 下列电源可作为应急电源:
一、独立于正常电源的发电机组。
二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
三、蓄电池。
四、干电池。”
一级负荷中特别重要的负荷都可以用蓄电池、干电池供电,难道应急照明第二电源不可以用蓄电池供电吗?就是设计所谓应急照明强启,也不是第二电源啊!至于两个电源供电,那是双切换问题,于强启何干呢?
回复
15楼
iamcmh 发表于 2013-6-8 11:03 换个角度,不考虑规范,我觉得这样做消防疏散应急照明最合理:直接把带电池的应急灯回路接在普通照明箱里 …这还差不多!
回复
16楼
jum 发表于 2013-6-8 11:05 应急灯自带的蓄电池就是最可靠的第二个电源啊!《供配电系统设计规范》里面讲的非常清楚:“一级负荷中特别 …可以用电池,但电池如果坏了,你要马上切换到另一个电源上。供规:3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。民规:13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s; 2)疏散照明不应大于5s。你若一开始就用电池供电,怎么判断电池坏了然后在5s内转到用交流电供电?反过来是可以的,应急灯没交流电时就自动转电池亮了。
回复
17楼
iamcmh 发表于 2013-6-8 11:13 可以用电池,但电池如果坏了,你要马上切换到另一个电源上。供规:3.0.2 一级负荷应由双重电源供电 …蓄电池是终极应急保障电源,保障检修、保障逃生、保障存盘等等,有的要用eps,有的要用蓄电池,这应该是非常明白的事情吧。
回复
18楼
“高规、建规规定蓄电池点亮应急灯”----引自一楼
哪里有这个规定?
9.2.6 应急照明和疏散指示标志,
可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的
备用电源的连续供电时间不应少于30min。
这里说的是可做备用电源,还有个主电源没做规定呢。
回复
19楼
jum 发表于 2013-6-8 11:22 蓄电池是终极应急保障电源,保障检修、保障逃生、保障存盘等等,有的要用eps,有的要用蓄电池,这应该是非 …明白。但它在规范里规定是做“备用电源”。亮灯的主电源呢?
回复
20楼
iamcmh 发表于 2013-6-8 11:23 “高规、建规规定蓄电池点亮应急灯”—-引自一楼哪里有这个规定?呵呵,高规说:高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min……。不点亮应急灯,备用何用?用于交流供电的那个电源难道不是主电源吗?
回复
21楼
jum 发表于 2013-6-8 09:30 呵呵,疏散群众为首要任务不错,但自带蓄电池的应急灯也可视为消防应急电源,蓄电池逆变也是“强启”方式, …很有道理。
回复