10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
10KV
中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
2楼
我想问避雷器怎么样了?pt是开口三角的吧?
回复
3楼
雷电引起的过电压导致电压互感器被击穿了呗,二次图发来看看呢
回复
4楼
没有安装避雷器吗?
回复
5楼
现场经验表明,若母联处于合位,雷雨时某条出线B相短时接地,导致电流经电压互感器流入大地,互感器绕组感抗与线路、母排等对地电容正好匹配发生谐振,铁磁谐振导致电压互感器铁芯进入磁饱和,励磁电流变的很大,绕组及铁芯瞬时发热严重,超过互感器绝缘耐受能力,导致绝缘烧坏。
回复
6楼
避雷工作有待提高。学生认为。
回复
7楼
学习了,谢谢楼主
回复
8楼
抢个位置,继续学习。
回复
9楼
原因复杂,一般这种情况不好拿得准,所以难说,具体要看继保那边记录下来的是什么动静
回复
10楼
不好说,真的不好说
回复
11楼
电力配电 发表于 2013-6-9 11:20 不好说,真的不好说学习了,谢谢楼主
回复