10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
10KV
中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
22楼
没有这样的经历,求解析!!!
回复
23楼
不都要接 保护接地的?为什么不接?
回复
24楼
学习下!!!!!
回复
25楼
:P学习,学习 期待答案
回复
26楼
:)
回复
27楼
难道是谐振过电压吗?应该有接地的地方
回复
28楼
原因不好分析,楼主现在换了新pt了?···检查避雷器及PT接地!引线是否可靠··
回复
29楼
是否有可能是雷电电压过高,远超出互感器一次侧对二次侧的绝缘等级,以致一次侧高压对二次击穿放电?
回复
30楼
skkssun 发表于 2013-6-8 16:06 我想问避雷器怎么样了?pt是开口三角的吧?有避雷器,有二次消谐
回复
31楼
yuyuewu 发表于 2013-6-27 10:02 有避雷器,有二次消谐开口三角
回复