我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了 2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回多谢指点了
我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。
1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了
2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回
多谢指点了
2楼
不用太紧张,你可以请设计院帮算一下比摩阻,如果小于300Pa/m的话,就问题不大。
回复
3楼
zzm999999 发表于 2013-6-8 14:17 不用太紧张,你可以请设计院帮算一下比摩阻,如果小于300Pa/m的话,就问题不大。我自己都算了,150的还真不行
回复
4楼
经验值管径得DN200的,如果加大扬程的话,我估计一二期的管道压力没问题吧,只要末端没问题。估计问题不大。仅供参考呀
回复
5楼
管件和焊缝处多加注意,管子还是用2OO的管子吧。
回复
6楼
我也计算了一下,根据一般热水流速,取1m/s,DN150的管径所能提供的热量Q=CMT=4.2*1000*1000*3.14*0.15*0.15/4*1*10=741825W,为什么还要用更大的管径呢?对于154kw的热量,DN80的管子已经足够了.Q=CMT=4.2*1000*1000*3.14*0.08*0.08/4*1*10=211000W,流速可以可小于1米.不晓得你们怎么计算出要用200的.
回复
7楼
同意楼上的算法,我自己算了一下,
按照楼主给的热负荷,DN80比摩阻85.8Pa/m,流速0.735m/s
DN150比摩阻2.9,流速0.196
要不负荷给错了,要不设计院就瞎拍脑袋呢。。。。
回复
8楼
14427平米,154kW?
回复
9楼
回复
10楼
负荷写错了吧
回复
11楼
好办。找另一家你熟悉的设计院帮着复核一遍,问一下人家的专业意见,因为没有直接的甲乙方关系,意见相对较客观。
我估算应该没什么问题。
回复