人防地下室给排水设计问题探讨
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年06月08日 14:33:06
只看楼主

通过对《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)中给水排水有关条文的分析,探讨应该如何正确理解条文含义,并提出修改意见,与同行交流探讨。1、关于贮水量规定的问题有关规范条文如下:《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.2.3条:防空地下室战时人员用水量标准应按表6.2.3采用。上述条文中所列的战时生活饮用水量标准参数表中对专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程的生活用水量分别为9 L/d 、4L/d。作者认为条文规定生活用水定额参数为定值,设计中不便于根据当地气候环境因素调整,不尽合理。因为我国幅员辽阔,气候环境条件差异显著,战时污染源多,容易爆发疫情,尤其是炎热地区,防空地下室内掩蔽人员生活用水量不足,就难以满足掩蔽人员饭前便后洗手、基本洗漱等卫生防疫要求,对于南方炎热地区规范给定的参数值偏小。

通过对《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)中给水排水有关条文的分析,探讨应该如何正确理解条文含义,并提出修改意见,与同行交流探讨。

1、关于贮水量规定的问题

有关规范条文如下:

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.2.3条:防空地下室战时人员用水量标准应按表6.2.3采用。

10.jpg

因此建议给定取值范围,并适当提高上限值,以适合于不同地区使用要求。

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.4.4条:淋浴洗消用水应贮存在清洁区内。人员简易洗消总贮水量宜按0.6~0.8m3确定,可贮存在简易洗消间内。

上述条文中关于淋浴洗消贮水量规定不够准确,没有贮水时间要求,建议明确贮水时间,贮水时间宜和生活用水贮水时间相同;人员简易洗消贮水量太小,若按地下人防工程人员隐蔽时间7~14日计,人员简易洗消日均贮水量只有43~114L,仅能满足1~2人洗消使用;且单独贮存在简易洗消间,不仅容易被污染,还得增加一个小水箱和进水管道,增加投资。建议增加人员简易洗消贮水量,洗消用水宜储存在生活用水水箱中。


2、关于给水管道材料的问题

有关条文如下:

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.2.14条第1款:穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管。

建议:防空地下室平时通常作为商场、车库等,其消防给水管道应采用镀锌钢管,并作防腐处理。平时和战时生活给水管道宜采用不锈钢管、钢塑复合管或铜管,不能采用热镀锌钢管,因为热镀锌钢管容易锈蚀,造成严重的二次水污染,镀锌钢管现在已经禁止用于生活给水,因此,建议第6.2.14条第1款改为:穿过人防围护结构的消防给水管道应采用热镀锌钢管,穿过人防围护结构的生活给水管道应采用不锈钢管、钢塑复合管或铜管。


3、关于给水管道敷设的问题

有关条文如下:

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.2.12条:防空地下室内部的给水管道,应根据平时装修要求及结构情况,可设于吊顶内、管沟内或沿墙明设。给水管道不应穿过通信、变配电设备房间。

上述条文中,指明“防空地下室内部的给水管道,应根据平时装修要求及结构情况,可设于吊顶内、管沟内或沿墙明设”。但是在实际工程设计中存在一定困难,如果防空地下室平时作为车库,内部通常设有消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、生活给水系统,以及通风管道等,若给水管道都设于吊顶内,竖向需占据较大空间,势必要加大地下室的层高,增加投资;若设于管沟内,一方面增加投资,另一方面平时用途可能需要排水,如打扫清洁、消防测试和灭火时,因而管沟内部需要增设排水设备;更重要的是管沟和消防排水沟等交叉时会争夺空间,势必加大管沟的深度,加大地梁埋深,不仅给施工、使用和维护带来难度,也必然增加工程投资。

建议:防空地下室内部给水管道除可设于吊顶内、管沟内或沿墙明设外,也可以直接埋地敷设。如消火栓系统干管可采用卡箍连接,埋地敷设,管道作防腐处理,并且在管道接口处设维修井,便于检修、维护;维修井设密闭井盖,以免进水。这样可以减少地下室内部竖向管道交叉,减小地下室层高,也避免管沟与排水沟的交叉,使用、维护更为方便,从而节省投资。


4、关于排水设计的问题

有关条文如下:

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第6.3.13条:采用自流排水系统的防空地下室,应符合下列规定:1、排出管上应采取设止回阀和公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀等防倒灌措施。

上述条文中要求在自流排水管上设置止回阀和闸阀,以防止倒灌。作者认为在增压排出管上也应该设置止回阀和闸阀,防止发生倒灌。因为排出管上闸阀应为常开,战时关闭,排水泵采用液位控制自动运行,以满足地下室平时功能要求;地下室排水一般接入室外排水系统,而室外排水系统往往还有上部建筑排水管道接入,一旦室外排水管网发生堵塞,形成壅水,在无人值班的情况下,若没有防止倒灌的措施,污水可能会经排水管道倒灌入地下室,造成经济损失。


内容为网络转载,在本人工程设计实践中曾遇到上述类似问题,《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)中部分条文的理解和执行有值得商榷之处,甲方及参建各方理解上容易发生分歧,从而影响工程建设。


10.jpg

免费打赏
cdgglw
2013年06月18日 07:03:54
22楼
感觉很有价值。
回复
cctvbbs111
2013年06月18日 21:19:27
23楼
不错的资料学习了。
回复
无意苦争春
2013年06月20日 11:47:18
24楼
人防真有用吗?
回复
zgzsrc150
2013年07月05日 16:43:58
25楼
值得学习,请教一个问题,人防方面,建筑跟结构设计的是不是比给排水的发展更好呢?现在市场上出现了部分防护跟防化工程师,我们公司一般就是结构防护或建筑防护,不太明白有什么区别?
回复
wanli_ghost
2013年07月07日 10:49:41
26楼
学习。。。
回复
qiao3812327
2013年07月11日 00:21:29
27楼
学习了!感谢楼主
回复
sungen80
2013年07月16日 22:50:07
28楼
一、关于贮水量的问题,楼主建议给定取值范围,并适当提高上限值,以适合于不同地区使用要求。这个规范规定问题不大,实际水箱也会比计算值大而且规范是鼓励增加贮水量的,所以并无分歧。第二是洗消水量的问题,洗消间是给战时出入人员洗消用,并不是给掩蔽人员进出用,这些人员可能是专业队员之类的人数很少,进出次数也少,所以规范规定值并无问题。人员洗消用水现在做法一般是由清洁区内的生活水箱直供。
二、给水管材同意楼主的意见,当然如果只是战时使用的管道,临战时安装,时间不长,一般不会造成二次污染。
三、关于给水管道敷设,我也不敢苟同,理由同11楼。
四、排水设计的问题,压力排水管道都会设置止回阀,这个应无异议

回复
季利
2013年07月17日 10:29:47
29楼
学习了,谢谢楼主
回复
757301
2013年08月16日 14:33:35
30楼
不错的资料学习了。
回复
jiguangbian
2013年09月06日 13:45:15
32楼
。。。顶起