本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑 元器件品牌为ABB,
本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑
元器件品牌为ABB,
32楼
看着不严重 小事故
回复
33楼
wwjafzj 发表于 2013-6-17 15:59 电容是40的,接触器75,熔断器80A,电抗6%电容是40的,接触器75,熔断器80A,电抗6,是40KVR,还是40A?
回复
34楼
lhhong 发表于 2013-6-18 17:18 电容是40的,接触器75,熔断器80A,电抗6,是40KVR,还是40A?熔断器80安配30KVR以下
回复
35楼
这类事故,大部分是熔断器发热,然后时间长了,上下端的底座熔化,以致绝缘降低,最后造成对地短路.底板都是铁与钢之类的导电材料,一般现在都加装一层厚一些的绝缘板.电溶柜这样子炸开的,遇到多了,最主要原因是上面说的,然后就是上下两端的螺丝松了,发热造成绝缘低.最无语的就是掉螺丝之类的进去造成短路.
让此类事故不发生就是加绝缘板,保证螺丝是紧的.还有一种最好的方法是,不用保险用漏电开关就行了.
回复
36楼
虚接引起的,像是开关配置不当
回复
37楼
lidehong760721 发表于 2013-6-9 11:22 从图片中可以看出,是隔离开关式熔断器触头发热引起那熔丝为什么没有熔掉?
回复
38楼
请把系统信息及你们的配置参数传上来。
回复
39楼
lznybzw 发表于 2013-6-9 15:38 看照片,补偿柜没有配置电抗器和热继,若出现谐波很可能出现这种情况。我单位有几台用的也是ABB的电容,也 …有电抗器,这种只烧熔断器的一般都不是谐波引起的。
回复
40楼
wwjafzj 发表于 2013-6-17 15:59 电容是40的,接触器75,熔断器80A,电抗6%系统的电压等级,电容的额定电压及当地海拔
回复
41楼
安装了滤波电抗器,抛开谐波的问题,会不会是接线铜鼻子平面朝前,导致带电导体与底板电气间隙不够,产生尖端放电,对地短路,弧光再引起相间短路。
回复