现场电容柜熔断器组烧了,原因分析
wwjafzj
wwjafzj Lv.2
2013年06月08日 14:56:40
只看楼主

本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑 元器件品牌为ABB,

本帖最后由 wwjafzj 于 2013-6-8 16:06 编辑

元器件品牌为ABB,

IMG_20130607_111239.jpg


20130607851.jpg


20130607852.jpg


20130607853.jpg


20130607854.jpg


20130607855.jpg


20130607856.jpg


20130607857.jpg


20130607858.jpg


IMG_20130607_111105.jpg


IMG_20130607_111117.jpg


IMG_20130607_111134.jpg


IMG_20130607_111143.jpg


IMG_20130607_111225.jpg

免费打赏
wanwuzhili
2013年10月23日 10:46:46
42楼
在我看来就是接触不良 若是谐波过载说明熔断器选择有问题 熔断器应该能够保护短路及过载 电容器允许短时电流过载1.3倍 熔断器熔丝电流一般按1.37~1.5选着 不应该出现熔断器过载一说 现场出现这样的事故也不少 多是接触原因 装置运输过程颠簸造成接头松动 加上运行时接头发热表面氧化进一步增加了接触电阻 发热更大了 最终量的积累造成质的变化
电容柜运输到现场安装后所有接头必须重新紧固一遍 因为电容柜与其他负荷不同 上电运行就一直是满功率 线路电流一直是满载电流 这样的工况下稍有差次很容易发生事故
回复
扬州华锦电气
2013年10月24日 16:06:02
43楼
给个配置数据呀,可能还是谐波的原因,电抗器的配置和现场不匹配导致谐波电流大也可能的呀。
回复
yfxll
2013年10月26日 01:09:37
44楼
tanguandong 发表于 2013-6-12 12:24 支持10楼说法! 由于谐波电流的频率为基波频率的整数倍,高频电流流过导体时,因集肤效应的作用,使导体对 …说的有道理。
回复
liliyongjing
2013年10月26日 08:08:23
45楼
lznybzw 发表于 2013-6-9 15:38 看照片,补偿柜没有配置电抗器和热继,若出现谐波很可能出现这种情况。我单位有几台用的也是ABB的电容,也 …有电抗器呀!
回复
conanzergen
2013年10月28日 15:59:29
46楼
wanwuzhili 发表于 2013-10-23 10:46 在我看来就是接触不良 若是谐波过载说明熔断器选择有问题 熔断器应该能够保护短路及过载 电容器允许短时电 …如果是个别熔断器烧毁可能是接触不良,像他这种这么多烧毁就不一定是接触不良引起的。
回复
conanzergen
2013年10月28日 16:04:03
47楼
我有两种想法:
1,有没有配浪涌保护装置?如果没有请配一套。
2,如果把所有的熔断器底座都换成瓷的。
我的想法是局部过电压引起的绝缘加速老化。
回复
niu428315
2013年10月28日 16:52:48
48楼
更换为电容投切开关吧。动态滤波无功补偿柜烧电容是很多的,看你用的是刀熔开关。我想是补偿柜匹配出的问题。
回复
kengjindhef
2013年10月28日 18:08:06
49楼
多谢楼主的资料,学习了。
回复
wanwuzhili
2013年10月31日 16:51:32
50楼
conanzergen 发表于 2013-10-28 15:59 如果是个别熔断器烧毁可能是接触不良,像他这种这么多烧毁就不一定是接触不良引起的。从图上来看烧蚀点只在熔断器触头和接线处,这种烧蚀不是短时间过压 过流等原因能引起的 过压不会再导体上产生什么作用主要是对电容器以及绝缘上,过流按说是会发热的 但熔断器应该可以保护 电容器回路导线都是按额定电流1.1倍长期考虑再乘上1.3倍的系数 即使短时过流也不会有问题 况且熔断器短时间就可以过流保护连接处现场运行烧毁是常见的 现在很多器件了连接端子都是铁的 运行时发热是比较严重