本帖最后由 良玉儿 于 2013-6-9 08:27 编辑 建筑面积170平米,平面图如下:上北下南左西右东(有附图)地梁已打好,未砌墙。现只做了四角的构造柱,周围建房者大都十来根柱子,我想请教下,我的构造柱是不是少了?怎么补救?盖二层,地梁300mm,37墙:6根Φ12,箍筋间距200mmΦ6, 24墙4根Φ12,箍筋间距200mm Φ6 。
本帖最后由 良玉儿 于 2013-6-9 08:27 编辑
建筑面积170平米,平面图如下:上北下南左西右东(有附图)
地梁已打好,未砌墙。
现只做了四角的构造柱,周围建房者大都十来根柱子,我想请教下,我的构造柱是不是少了?怎么补救?
盖二层,地梁300mm,37墙:6根
Φ12,箍筋间距200mm
Φ6, 24墙4根
Φ12,箍筋间距200mm
Φ6 。
2楼
楼主图纸应该是砖混结构,四个角做构造柱是不够的,楼主可以根据大于5m的墙中间必须一个构造柱,纵横墙交接处做一个构造柱,门两边最好也分别作构造柱,优先考虑四个角,然后是纵横墙,然后是门的两边,如果还有墙大于5m没柱子再在中间部位添加构造柱
回复
3楼
长度超过5米应设置构造柱 采用植筋的方式
回复
4楼
二楼说的很全了,一般配10或12的钢筋
回复
5楼
有地梁可以加构造柱的
回复
6楼
严格地按照规范要求的话,构造柱是少了。
你没有说明你是要盖多少层的,另外你是什么地方的。是不是地震频发地带的。如果非抗震区。基本上说如果地地基处理得好。构造柱基本上可以不要的。
回复
7楼
没盖过砖混的,如果不大于两米的门不加构造柱,抱框即可两根钢筋,墙体端部也有柱子
回复
8楼
lp071402411 发表于 2013-6-8 18:19 楼主图纸应该是砖混结构,四个角做构造柱是不够的,楼主可以根据大于5m的墙中间必须一个构造柱,纵横墙交接 …地梁已经打好了,怎样才能加构造柱?
回复
9楼
大武 发表于 2013-6-8 20:57 有地梁可以加构造柱的请您详细说下做法,非常感谢。
回复
10楼
qiushui2650 发表于 2013-6-8 21:04 严格地按照规范要求的话,构造柱是少了。你没有说明你是要盖多少层的,另外你是什么地方的。是不是地震频 …盖二层,家住山西太原,非地震频发地带。地梁300mm,37墙:6根Φ12,箍筋间距200mmΦ6, 24墙4根Φ12,箍筋间距200mm Φ6 。
回复
11楼
良玉儿 发表于 2013-6-9 08:18 地梁已经打好了,怎样才能加构造柱?一般做法是植筋,植筋深度150mm和10d的大值,个人建议植筋胶买喜利得的
回复