问题1.消火栓箱安装时,是不是后面一定要留100的墙已保证墙体的耐火时间。问题2消火栓本身的耐火时间能达到多少?有没有依据可查。误区1.有的人说只要墙体达到耐火时间就可以,不需要考虑消火栓。如果不需要考虑,规范就不会要求在防火墙上不能开洞了。误区2.按图集消火栓背后做钢丝网后抹灰,对钢丝网的作用理解有误差,钢丝网的作用不是用来防火的,试想消火栓箱的钢板都不能满足防火要求,你一个钢丝网能起到防火作用?如果钢丝网真能起到防火作用,图集上会说用多粗的钢丝网。钢丝网的作用其实是防止消火栓箱背面与抹灰无法良好的接触,防止开裂的作用,根本不防火。
问题1.
消火栓箱安装时,是不是后面一定要留100的墙已保证墙体的耐火时间。
问题2
消火栓本身的耐火时间能达到多少?有没有依据可查。
误区1.
有的人说只要墙体达到耐火时间就可以,不需要考虑消火栓。如果不需要考虑,规范就不会要求在防火墙上不能开洞了。
误区2.
按图集消火栓背后做钢丝网后抹灰,对钢丝网的作用理解有误差,钢丝网的作用不是用来防火的,试想消火栓箱的钢板都不能满足防火要求,你一个钢丝网能起到防火作用?如果钢丝网真能起到防火作用,图集上会说用多粗的钢丝网。钢丝网的作用其实是防止消火栓箱背面与抹灰无法良好的接触,防止开裂的作用,根本不防火。
我的问题是前两个,希望有专家给回答一下,给个出处。
12楼
消防部门说了算,他们说的高于规范标准,规范也是他们出的!不是么!。。。
回复
13楼
本帖最后由 tsl_518 于 2013-6-24 08:52 编辑
1,同意明装消火栓不影响美观的请举手!!
2,既然要暗装,那破洞以后就要在栓背后补墙(有得,必得有舍吧)。
3,国内消火栓箱的生产厂商自己都搞不清他们的产品的具体数据,怎么能搞清楚耐火时间这么高级的参数?说白了就是行业规范不统一(国情)。
4,如果想暗装,并不补墙,请使用FM或者UL认证产品(进口),他们的厂商能提供具体的参数以及能保证达到所嵌墙的耐火等级的保证。
回复
14楼
oasisking 发表于 2013-6-16 12:47 普通隔墙的最低耐火时间是0.5小时,这时如果在隔墙上暗装消火栓是否要特殊处理,比如加厚墙体。消火栓箱箱 …学习了,,lz谢谢
回复
15楼
1、火栓箱预埋孔都是全空的,并没有直接在做剪力墙的时候给消火栓箱后面加100的墙体,都是在后来做100的砖墙,土建施工也比较方便
2、至于消火栓的耐火时间确实没听到过
3、钢丝网是根本不起防火作用的,基本都是用来防止抹灰开裂脱落。
向大家学习啊。。
回复
16楼
顶一下,静等高人,来看看:):):):):):)
回复
17楼
这个东西还是等专家来下结论吧!
回复
18楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复