施工中我们不免碰到这样的情况:在基础顶板结构施工时,出现三梁(或三梁以上梁)相交叉的情况;这时如果按各自的梁规格绑扎梁钢筋,将出现交叉梁主筋高出结构混凝土表面现象;如果考虑结构混凝土的表面标高,那么相应梁的箍筋就不能按要求绑扎到位即出现梁实际受力截面变少现象;隐蔽验收又无法通过,这现象该如何处理呢?
施工中我们不免碰到这样的情况:在基础顶板结构施工时,出现三梁(或三梁以上梁)相交叉的情况;这时如果按各自的梁规格绑扎梁钢筋,将出现交叉梁主筋高出结构混凝土表面现象;如果考虑结构混凝土的表面标高,那么相应梁的箍筋就不能按要求绑扎到位即出现梁实际受力截面变少现象;隐蔽验收又无法通过,这现象该如何处理呢?
92楼
顶一下啊,顺便赚一个币
回复
93楼
钢筋规范12G901-1中有处理办法,自己去翻吧
回复
94楼
很好的资料,可惜币不多,先挣着,以后来支持楼主。。。
回复
95楼
楼主学习 谢谢楼主啦
回复
96楼
看看学习一下
回复
97楼
一般都是两梁交叉,三梁交叉的情况本人还真没碰到过。
本人实践中的两梁交叉的情况处理如下,请参考:
1、图纸中设计应注明两梁交叉部位何梁钢筋在上、何梁钢筋在下;
2、如设计未注明,应选择截面较大的梁做主梁或按图纸注明的主次梁次序,按照基础主次梁钢筋排布规则布置钢筋。
3、如设计未注明,两梁截面情况相同,可任选一根做主梁,另一根为次梁,按第2条中的处理。
4、处理后钢筋在下的梁钢筋保护层局部会增大,如超过50,应做补强措施。
回复
98楼
谢谢资料分享
回复
99楼
bingzheliukai 发表于 2013-6-30 09:57 我感觉这个节点位置应该是按所有梁的承重要求来做,而不是各做各的相互交叉细部才是技术
回复
100楼
新手路过,学习了
回复
101楼
路过学习下
回复