结构钢筋节点做法
llllgggg123
2013年06月09日 08:23:51
来自于建筑构造
只看楼主

施工中我们不免碰到这样的情况:在基础顶板结构施工时,出现三梁(或三梁以上梁)相交叉的情况;这时如果按各自的梁规格绑扎梁钢筋,将出现交叉梁主筋高出结构混凝土表面现象;如果考虑结构混凝土的表面标高,那么相应梁的箍筋就不能按要求绑扎到位即出现梁实际受力截面变少现象;隐蔽验收又无法通过,这现象该如何处理呢?

施工中我们不免碰到这样的情况:在基础顶板结构施工时,出现三梁(或三梁以上梁)相交叉的情况;这时如果按各自的梁规格绑扎梁钢筋,将出现交叉梁主筋高出结构混凝土表面现象;如果考虑结构混凝土的表面标高,那么相应梁的箍筋就不能按要求绑扎到位即出现梁实际受力截面变少现象;隐蔽验收又无法通过,这现象该如何处理呢?
免费打赏
lxblovely
2013年12月29日 00:56:29
42楼
一般遇到这种情况,在施工前要向设计提出来,这样提,将相交的几道梁中以最大的梁为主,其余的梁的主筋在距离交点处将箍筋稍稍改小,即次要梁的主筋保护层厚度加大,即其中有梁的主筋要从主要梁的主筋下部穿过,一般要想设计院这么提,结构工程师也是会同意的。同时他会要求你将部分梁的主筋下部增加附加主筋,即二排铁或三排铁,结构演算是肯定可以算过去的,因为国内的图纸安全系数是放得很大的。
回复
w2069645837
2013年12月29日 08:34:33
43楼
有用!有用!有用!
回复
国家建筑
2013年12月29日 20:39:43
44楼
路过,学习,现场经验少,请上图为证
回复
llllgggg123
2014年01月05日 11:52:14
45楼
lxblovely 发表于 2013-12-29 00:56 一般遇到这种情况,在施工前要向设计提出来,这样提,将相交的几道梁中以最大的梁为主,其余的梁的主筋在距 …很有专业水准,做事老靠!:handshake
回复
zhou924
2014年01月07日 16:11:30
46楼
我也想学习
回复
huajun668
2014年01月09日 09:16:05
47楼
lyfh19989 发表于 2013-7-2 22:39 进来看看 钱赚个币先正在学习了,谢谢指导
回复
ymwatcher
2014年01月31日 15:22:01
48楼
很有价值的资料,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。
回复
xiensh
2014年02月01日 18:06:08
49楼
我是来学习的
回复
xiensh
2014年02月01日 18:06:34
50楼
路过顺便赚个币
回复
xiensh
2014年02月01日 18:07:13
51楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开