空调冷却水泵前软接头被吸瘪
huoqiliu
huoqiliu Lv.2
2013年06月09日 09:32:42
来自于中央空调
只看楼主

我们最近有一个工程,调试到现在,冷却水水泵进水端软接头老被吸瘪,水泵是往冷却塔抽水的,请问是水泵选型错误,还是设计错误?

我们最近有一个工程,调试到现在,冷却水水泵进水端软接头老被吸瘪,水泵是往冷却塔抽水的,请问是水泵选型错误,还是设计错误?
免费打赏
chenjue1986
2013年06月09日 09:58:39
2楼
原因很多,水泵抽空,扬程过大都有可能,但是我觉得首先去检查施工的质量问题吧,排气是不是都做到位了,出现问题先说产品质量和设计而不从自身分析,也是不行的
回复
adingkgb
2013年06月09日 14:05:47
3楼
软接吸憋,原因很多,试举几例
自灌条件不满足:冷却塔和冷却泵之间高差过小、冷却塔和冷却泵之间管道有上反或驼峰(且空气未排净)等,这些是安装方面的
回水不足:冷却塔和冷却泵之间过滤器堵塞、冷却塔和冷却泵之间阀门未开足,这些是运行维保方面的
水泵选型:扬程配用过大且调试时未合理调整出水阀门,导致水泵运行流量过大,这是调试方面的
回复
duzewen2008
2013年06月09日 21:19:59
4楼
过滤器堵了,清洗过滤器吧。
回复
◇◆╥钱如雨
2013年06月10日 11:39:22
5楼
分析出可能导致的原因,再逐个整改排除...
回复
huangzy3472
2013年06月13日 11:21:09
6楼
正常来说都是进水管过水量问题,还是花点力气检查下进水管问题吧!:lol
回复
wqm891015
2013年06月17日 16:22:04
7楼
这个确实原因很多,1、设备选型过大2、吸入段管径不够3、吸入端堵塞或阻力过大,一般有定流量阀、过滤器、或者截止阀等等4、气堵,管路有驼峰5、软接头是质量较差的橡胶软接头。你先检查管路堵塞情况,然后把泵进水口阀全开,出水口阀慢慢关小,看软接头反应。
回复
小哨兵
2013年06月18日 17:16:58
8楼
其实很简单,就从泵前后管路检查可以了。
回复
cow1511931755247
2017年11月29日 13:31:32
9楼

请教一下,冷却水是开放式的水,如果管路不存在驼峰,是否存在空气未排尽导致软接头被吸扁的可能性?
回复

相关推荐