现场墙体裂缝简报
主体6层砖混结构,1993年左右竣工,使用近20年,使用功能为宾馆,现改造装修,用途仍为酒店。原主体结构为砖混,部分位置因改造等原因结构复杂,因竣工图散失,无法判断具体受力情况,且墙体砂浆为全黄泥桨,内未参任何水泥等胶黏材料,经过近20年风化,墙体灰浆基本已变成粉末状,手捏即散。因原主体结构性能差,委托专业的加固设计及施工(墙体两侧加设钢筋网,表面喷浆加固,梁采用加大截面和包钢加固,走道及卫生间板底碳纤维布加固,基础加大截面加固),完成加固施工工作后现场验收墙体状况良好。后续大面积展开装修施工。目前屋面完成热泵基础施工及水箱调装(为新增部分,屋面旧有3个混凝土水箱,总用水吨位约60T),屋面瓦及GRC线条施工,防水层铺贴。楼内2-4层完成吊顶龙骨安装,木作窗帘盒制安,卫生间防水施工,给排水管道及风管安装, 4-6层展开天棚吊顶封板,卫生间饰面砖铺贴,消防管道安装,弱电桥架安装,外墙油漆第一道施工。
大面积施工墙面油漆时,发现屋顶GRC线条有开裂现象,次日上午,现场组织逐间排查发现:
1、 屋顶线条有多处裂缝,凿除饰面后发现内部混凝土女儿墙体开裂;
2、 6层客房70%左右的的隔墙靠窗户一侧从屋顶板底至约墙面1.7米左右高度均有轻重不同的斜向开裂现象,且隔墙两侧房间同一位置均可见,以此判断该裂缝已经沿墙体厚度方向通透;窗台及窗顶两端至墙角有不同程度的斜向裂缝;五层以下暂未发现有类似裂缝。在本项目确定加固方案前,现场勘察有发现客房墙体本身有几处较大的斜向裂缝,未知偏中间,位置与本次发现的墙体裂缝位置不同,且分布范围没有此次广,初步判断现场发现的墙体裂缝为新形成的裂缝。
3、 为保证安全起见,现场采取了以下措施:
A、 暂停5-6层及屋顶所有工序的施工,视裂缝观察情况再定方案;
B、 组织现场1-6层逐层逐间排查,记录各处墙体的结构情况;
C、 立即恢复因加固破坏的沉降观察点,加大沉降观测力度;
D、 每处有裂缝位置采取批涂一道腻子,以观察裂缝发展情况;
并寻找典型裂缝处凿开饰面层以观察内部墙体状况。
本工程原主体结构性能较差,虽经加固,但工期紧张,短时间内增加的荷载较大,鉴于安全考虑,已请各参建单位拟派技术力量至现场商议方案。
图片详附件,求各位高手帮忙分析下可能是什么原因。