本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。
本工程由于中间停工两年,地下室基础底板的后浇带一直没有浇筑,下雨导致里边积水过多,经过多天的排水,貌似能满足浇筑的要求。请各位专家鉴定。
3楼
第一次发帖,好像要沉,图片太大,出不来
回复
4楼
你确定能行?
回复
5楼
地库底板的后浇带最好接甭管下去,顶板的后浇带直接罐车倒下去就可以
回复
6楼
先把水排干净,检查一下,若没有问题就浇筑混凝土。
回复
7楼
浇筑方法没啥问题 只要清理干净 钢筋除锈就行拉··
回复
8楼
首先将雨水排干,将锈蚀的钢筋表面进行除锈,如果锈蚀严重对钢筋的有效面积影响超过5%,要请原设计单位复核是否需要进行加固处理。