本帖最后由 zzlthlj 于 2013-6-12 12:06 编辑 朋友家的自建农村房,在地梁浇注时出现严重的浇捣不到位的问题,几乎每根地梁都有问题。朋友让我去现场看了,我的意见是:出现的问题非常严重,所有的地梁都出现问题,不能用一般的缺陷修补方法处理,建议拆除砼重新浇捣。朋友家的老父亲舍不得,说浪费太大,也有人给他们家出主意说可以用一般的缺陷修补方法处理。所以他们家的内部的争议很大。把图发上来,请各位专家看看,我的处理意见对不对?
本帖最后由 zzlthlj 于 2013-6-12 12:06 编辑
朋友家的自建农村房,在地梁浇注时出现严重的浇捣不到位的问题,几乎每根地梁都有问题。朋友让我去现场看了,我的意见是:出现的问题非常严重,所有的地梁都出现问题,不能用一般的缺陷修补方法处理,建议拆除砼重新浇捣。朋友家的老父亲舍不得,说浪费太大,也有人给他们家出主意说可以用一般的缺陷修补方法处理。所以他们家的内部的争议很大。把图发上来,请各位专家看看,我的处理意见对不对?
22楼
真心常规处理 你没见过我这里三十层的房子和你这差不多。
回复
23楼
常规处理即可
回复
24楼
用加油膨胀剂且高一个等级的混泥土高压注入
回复
25楼
膨胀剂的高一级标号砼浇筑振捣密实即可。我觉得还是加强下比较好吧 ,毕竟6层了
回复
26楼
把松散不密实的砼打凿剔除,清洗干净,用同标号微膨胀砼,进行填补就可以了。
回复
27楼
各位都是专家
回复
28楼
将蜂窝的地方凿开,清理干净,上局部模板,用掺5%膨胀剂的高一级标号混凝土浇筑振捣密实就可以了,不需要砸掉重浇的。看着施工的水平实在不怎么的,上部结构施工的时候还要多多严把质量!!!
回复
29楼
自己的房子节约些吧。。。。。。。。
回复
30楼
我是来围观学习的
回复
31楼
高处能胜寒 发表于 2013-6-19 01:23 把松散不密实的砼打凿剔除,清洗干净,用同标号微膨胀砼,进行填补就可以了。结构加固的混凝土,其强度等级应比原结构、构件提高一级,且不得低于C20.我看加固图集上是有这么一句话,砼标号行不行喔……
回复