怎么做到维持送风正压50pa?
zhangyeww
zhangyeww Lv.4
2013年06月13日 16:48:03
来自于通风排烟
只看楼主

1.洁净室的维持正压值是根据邻室的压差转换成换气次数来确定风量,这样对吗?2.化工采暖通风设计规范上,压缩机室应设正压送风系统,应保持局部的正压值不小于50PA,一般工业车间都不采用全空气系统,只是风机机械排风,那怎么做来维持50pa呢?求助,希望了解的人在这里互相讨论学习。

1.洁净室的维持正压值是根据邻室的压差转换成换气次数来确定风量,这样对吗?

2.化工采暖通风设计规范上,压缩机室应设正压送风系统,应保持局部的正压值不小于50PA,一般工业车间都不采用全空气系统,只是风机机械排风,那怎么做来维持50pa呢?

求助,希望了解的人在这里互相讨论学习。
免费打赏
crazy_123456
2013年06月14日 14:53:28
2楼
理论上是这样,具体问题需要具体分析,对于需要正压环境一定需要送风~
回复
tom_6622
2013年07月03日 12:48:10
3楼
1 换气次数只是估算。精确的做法是 根据门缝 窗缝和正压值来却定维持正压所需的风量。具体计算方法可参考防排烟。
2 风机机械送风 自然排风 就是正压送风系统。如何让维持50pa正压 见第一条。
回复
z826980045
2013年07月25日 15:50:00
4楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
su86
2013年07月29日 12:03:43
5楼
路过飘过走过!
回复
benzhe
2013年09月18日 15:34:50
6楼
安装泄压阀控制,按压差换气次数
回复
yxjsohu
2014年06月05日 08:37:02
7楼
净化房间压差控制:自动恒压差控制系统,你的洁净房间压差不稳定或者忽大忽小。调整好以后,过一段时间房间压差就会变化。在原来空调净化系统的基础上,加装自动恒压差控制,你只要设定好你需要压差,很容易的一次性调整,就会自动的恒定压差。欢迎交流。电话号码:15003701083: QQ号码:462197901
回复
ygfzxq
2014年06月05日 21:17:00
8楼

学习了~多谢分享
回复
siyuemingzi2
2014年06月06日 14:29:44
9楼
按门缝计算
回复
农民
2014年06月07日 10:05:24
10楼
风机变频\差压调节阀\余压阀都可以解决.长期使用且正压范围要求高的采用风机变频.正压送风系统一般采用余压阀
回复

相关推荐

APP内打开