关于冷冻机组排气过热度的问题
海阔天空土豆
Lv.5
2013年06月13日 21:08:51
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下:冷冻机组中“排气过热度”与制冷剂的充注量有什么关系,排气过热度高说明什么,排气过热度低说明什么?排气过热度对机组故障判断有什么用?谢谢!
请教一下:冷冻机组中“排气过热度”与制冷剂的充注量有什么关系,排气过热度高说明什么,排气过热度低说明什么?排气过热度对机组故障判断有什么用?谢谢!
免费打赏
duzewen2008
2013年06月14日 21:35:59
2楼
排气过热度反映的是机组内制冷剂的多少。排气过热度大说明机组内制冷剂少,排气过热度低说明机组内制冷剂多。
回复
adingkgb
2013年06月15日 18:28:57
3楼
压缩机排气过热度主要受吸气过热度的影响
吸气过热度高,说明制冷剂供液量偏少
吸气过热度低,说明制冷剂供液量偏多
回复
wjs471574050
2013年06月18日 10:04:09
4楼
个人认为影响排气过热的因素
1 吸排气压力比 ,压缩机吸排气压力比越大导致的排气过热也就越大
2 吸气过热度的影响,压缩机吸气过热度越大排气温度越高
回复
uncle30057
2013年06月18日 18:18:30
5楼
压缩比与回气过热度才是影响排气温度的主因。毛细管系统过冷度>1,回气过热度>8,表示毛细管过长,过冷度>1,回气过热度<4,表示冷媒过多。
回复
zj_19901123
2013年11月08日 21:24:34
6楼
学习了。。。
回复
相关推荐
风冷模块机组冷冻水泵配置问题
中央空调
2015-05-24 15:31:38
离心机组更换冷冻油的注意事项
制冷技术
2014-11-30 11:52:46
某商业广场冷水机组冷冻机房平面图
暖通施工图
2014-09-15 11:46:01
冷水机组是怎么保证冷冻水进出水的温度在设定值的?
制冷技术
2014-09-11 17:03:45
项目集中冷冻站,900kw的空调机组,算二级负荷吧
供配电技术
2014-05-13 20:59:21
冷冻机组机头结霜的原因
制冷技术
2014-05-08 10:41:08
求教,锅炉、冷冻机组和换热器到底有什么区别?如何搭配工作的?
建筑智能化
2014-04-17 10:13:15
冷水机组与一次冷冻泵同时断电,蒸发器侧会冻管吗
制冷技术
2014-02-24 10:08:11
2台离心冷水机组仅冷冻水合用,冷却水不合用,可以吗?
中央空调
2014-02-17 10:35:59
采用压缩式冷水机组的冷冻机房机器设备的布置要求
热泵工程
2013-10-18 16:50:04
VAV空调系统的冷冻机组与一般的机组有什么区别吗?
中央空调
2013-09-03 10:09:25
2BA系统冷冻机组的监测与自动控制原理图
暖通施工图
2013-07-31 15:16:08
求教关于顿汉布什全封闭式冷水机组冷冻水水流量异常的原因:
制冷技术
2013-07-10 23:41:03
开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来
中央空调
2013-07-08 20:44:48
制冷机组的冷冻水出水温度对能耗的影响如何计算
中央空调
2013-07-04 10:54:59
冷冻水机组的显热比为什么比氟利昂系统的小?
制冷技术
2013-07-03 15:32:30
水冷螺杆机组冷冻系统升压问题
中央空调
2013-06-27 00:04:46
关于冷冻机组排气过热度的问题
制冷技术
2013-06-13 21:08:51
我家冷冻机组,希望各位点评,狠点也能接受
制冷技术
2013-05-20 20:26:54
冷水机组冷冻水进口阀门及水泵出口阀门设置求解
制冷技术
2013-04-22 09:29:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开