12楼
很敬佩,工人的创造力总是无限的
回复
13楼
是不是弯头,三通没压根提料啊,各种焊接加弯管
支管这么长还没支架,那就等着通水之后颤吧,崩口漏水肯定会有,风盘不掉下来算大幸
回复
14楼
肯定是不可以了,规范验收时通不过的。最起码要做到横平竖直吧
回复
15楼
xiawg 发表于 2013-6-17 11:30 肯定是不可以了,规范验收时通不过的。最起码要做到横平竖直吧煨弯是可以的,既省时水力损失又小。不过你们做的太不美观,而且间距不一,缺少支架,金属软接也东倒西歪,要保证横平竖直啊
回复
16楼
你太有才了哈哈哈
回复
17楼
从严角度说,不允许这样的形式安装。美观、管道损伤都存在。
回复
18楼
这肯定验收不过,除非验收人傻了
回复
19楼
中国的建筑就是这样做坏的。
回复
20楼
风机盘管的进、回水管与干管连接时,为了有利于系统的排气及泄水,支管可以制作成羊角弯与干管连接,但进水干管上开孔在侧壁,回水可以在干管上方开孔。你们这样做肯定不符合规范要求,隐蔽验收肯定通不过!
回复
21楼
grhuatao 发表于 2013-6-14 14:30 风机盘管进出口没有安装软管啊。金属管道直接弯曲好像可以的,对弯头弯曲制作很要注意,同时也要注意弯曲 …有软管啊帅郭,点下图片可以看的清楚些。。
回复