有这样连接的吗???
神经
神经 Lv.2
2013年06月13日 21:44:10
来自于中央空调
只看楼主
2013-06-13 15.31.43.jpg 2013-06-13 16.22.52.jpg

2013-06-13 15.31.43.jpg


2013-06-13 16.22.52.jpg


2013-06-13 15.27.13.jpg

免费打赏
ljbb1789
2013年06月17日 10:45:48
12楼
很敬佩,工人的创造力总是无限的
回复
ljbb1789
2013年06月17日 10:54:30
13楼
是不是弯头,三通没压根提料啊,各种焊接加弯管
支管这么长还没支架,那就等着通水之后颤吧,崩口漏水肯定会有,风盘不掉下来算大幸
回复
you771020
2013年06月17日 11:30:51
14楼
肯定是不可以了,规范验收时通不过的。最起码要做到横平竖直吧
回复
wqm891015
2013年06月17日 16:11:50
15楼
xiawg 发表于 2013-6-17 11:30 肯定是不可以了,规范验收时通不过的。最起码要做到横平竖直吧煨弯是可以的,既省时水力损失又小。不过你们做的太不美观,而且间距不一,缺少支架,金属软接也东倒西歪,要保证横平竖直啊
回复
lixiantao007
2013年06月17日 16:56:52
16楼
你太有才了哈哈哈
回复
crazy_123456
2013年06月17日 17:30:35
17楼
从严角度说,不允许这样的形式安装。美观、管道损伤都存在。
回复
laolv123456
2013年10月14日 15:59:49
18楼
这肯定验收不过,除非验收人傻了
回复
ulfnsse
2013年10月14日 17:30:08
19楼
中国的建筑就是这样做坏的。
回复
wjf19640908
2013年10月15日 00:07:16
20楼
风机盘管的进、回水管与干管连接时,为了有利于系统的排气及泄水,支管可以制作成羊角弯与干管连接,但进水干管上开孔在侧壁,回水可以在干管上方开孔。你们这样做肯定不符合规范要求,隐蔽验收肯定通不过!
回复
xiaoxinking111
2013年10月15日 22:03:55
21楼
grhuatao 发表于 2013-6-14 14:30 风机盘管进出口没有安装软管啊。金属管道直接弯曲好像可以的,对弯头弯曲制作很要注意,同时也要注意弯曲 …有软管啊帅郭,点下图片可以看的清楚些。。
回复

相关推荐

APP内打开