22楼
弯管可以,但是要求工艺啊,野蛮的弯管方法能够破坏镀锌层,还有焊接更将镀锌层破坏,这个管路用不了几年就锈蚀漏水了,在表面刷防锈漆有啥用啊,人家从里面漏水, 还有一点,这么细的主管 分出了四台盘管风机?不敢说没有问题吧。
回复
23楼
我想知道工人是怎么弯的。风机盘管没回风箱,没软连接啊!难道吊顶是格栅式的?
回复
24楼
保温做好也可以,只是做工质量太差了,没一点美观
回复
25楼
{:2_80:}
回复
26楼
貌似这样不好. 没有见过这样施工的. 尽管这些属于隐蔽工程, 但是也不应该这样整.
回复
27楼
ca,见识了。。。第一次看见在镀锌管上开孔焊接的。。。有专门的三通管件不用。。。管子做的像面条一样,太有才了