封闭式冷冻水是否要经常换水吗?
lisa.zhangyan
2007年09月09日 13:24:41
来自于中央空调
只看楼主

我们公司的冷冻水系统是封闭式的,由某公司定期加药,该公司每次加药前总是要我们先放掉很多水(水不发黄为止,当然没有放光),然后再加药,说这样才能保证水质。他这样的说法对吗?如果每次都放水,上次加的药和处理过的水不都是白白的浪费掉了吗?请 各位专家能给些 指点。

我们公司的冷冻水系统是封闭式的,由某公司定期加药,该公司每次加药前总是要我们先放掉很多水(水不发黄为止,当然没有放光),然后再加药,说这样才能保证水质。他这样的说法对吗?如果每次都放水,上次加的药和处理过的水不都是白白的浪费掉了吗?
请 各位专家能给些 指点。
免费打赏
njzxh
2007年09月10日 15:57:37
12楼
水绝对要少换,水里含氧。。。
回复
wenzhen001
2007年09月10日 17:47:10
13楼
1、如楼上的,冷冻水基本在换季的时候换水及清洗管道,1年2次。
2、在换季清洗管道时,需将冷冻水基本放掉,补充新清水,先进行钝化预膜处理,在投加缓蚀阻垢药剂,以保证水质。
3、水变黄,表明管道存在生锈现象,应尽早钝化预膜处理。
4、不需要每天放掉冷冻水。
学习
回复
highair2006
2007年09月10日 22:37:14
14楼

支持!
若加药系统运作正常,水中PH值、导电度等都正常,就不会有变黄的清况发生,会变黄表示加药系统有问题,不是控制系统有问题,就是所加药剂有问题,不妨换家加药专业厂商试试。
回复
lisa.zhangyan
2007年09月11日 11:15:13
15楼
等我回去看看他们加的药,你们看看是不是管用。
回复
ymh1025
2007年09月11日 15:08:45
16楼
平时不需要换水,就是一个空调期过了,只要水质好或不好都可以不放系统冷冻水可补水检测水质。
回复
wxs0626
2007年09月11日 15:25:43
17楼

是这样的。楼主可以取水样检测水质的PH值等,加药钝化后才放水。经常放水,那你加药为了什么。也太浪费水了。
回复
yunfeng_shao
2007年09月12日 00:37:04
18楼
不需要放水的!要经常检测谁的PH值以及里面的菌类检查管道内的结垢程度,加药估计是杀菌或是在补水后要加入除藻杀菌,防止水质变坏!一般二年要进行一次彻底的清洗钝化挂膜!
回复
wgj1207
2007年10月03日 15:06:38
19楼
不需要经常换水的,彻底清洗的时候才要把水放掉。
回复
seiyu7848
2007年10月03日 15:22:43
20楼
封闭式系统需要换水,加药后系统水呈粉红色,透明。弱碱性。因此不会产生锈蚀。只有漏水后或检修后需要补水。我做的有2年没大量换水的。因系统有检修,所以回经常加点药水。
回复
x250747115
2009年09月25日 11:11:20
21楼
我看一般都在冷冻水系统上加了Y型过滤器,需要定期打开排污吧,就存在水量损失。加膨胀水箱,一边起到定压的作用,一边也可以起到补水的作用。在膨胀水箱上加补水装置,补水接至软化装置。这样是否可行。
回复

相关推荐

APP内打开