现有一项目,属一类高层,1-3层为商业,4-19层为住宅,根据规范,需要在住宅交通核(公共部位面积仅12平米)设置喷淋,参照自喷规范 ,商业为中危险等级;住宅公共部位危险等级属轻危险级, 自喷水量该如何取?最不利点处作用面积该如何取?
现有一项目,属一类高层,1-3层为商业,4-19层为住宅,根据规范,需要在住宅交通核(公共部位面积仅12平米)设置喷淋,参照自喷规范 ,商业为中危险等级;住宅公共部位危险等级属轻危险级, 自喷水量该如何取?最不利点处作用面积该如何取?
2楼
水量按中危取。
回复
3楼
与消防部门联系一下,住宅公共部位可以采用局部应用系统。
回复
4楼
水量肯定是按照中危I及取。
回复
5楼
君临天下 发表于 2013-6-15 12:55 水量肯定是按照中危I及取。那作用面积 该如何取呢?
回复
6楼
君临天下 发表于 2013-6-15 12:55 水量肯定是按照中危I及取。要满足中危一级的喷水强度,整个交通核才12平米~ 如果按照 规范160㎡ 算流量 ,一个喷头大概就是4L/S了,有点不符合实际 (满足4L/S的流量,所需压力很大,)标准喷头流量是多少呢?如果按12平米算水量 ,喷水强度和压力又不满足规范了~
回复
7楼
不管几层流量叠加成设计秒流量就以后就不用叠加了。
回复
8楼
楼主,现在消防泵都是切线泵,本系统要满足最不利楼层压力的要求,商业的流量要求,OK?不用纠结!
回复
9楼
路过学习,谢谢分享
回复