各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆单看定义:阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?
各位大师,防火性能电缆一般看见有:阻燃电缆,耐火电缆,阻燃耐火电缆,当然还有矿物绝缘电缆
单看定义:
阻燃电缆:指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
主要强调阻止火势蔓延,自熄。不强调火灾时能保持电气性能。
耐火电缆:指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。
主要强调火灾时电气性能。不强调阻燃性。
请问:耐火电缆一般具不具有阻燃的特性?在防火等级比较高的场所,耐火电缆一定能取代阻燃电缆?
耐火电缆(ZR-YJY)和阻燃耐火电缆(ZH-YJY)性能比较如何?
请各位大师不吝赐教。
12楼
消防设备配电最好用阻燃耐火性电缆,请问有型号吗?
回复
13楼
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复
14楼
支持11楼的理解
回复
15楼
在具体设计中应按13楼的做,同时考虑11楼的提醒
回复
16楼
本帖最后由 bcdcpyui 于 2013-6-20 12:39 编辑 bobodemoo 发表于 2013-6-19 08:08 1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;2 …这是民规的要求,不知道行业规范执行情况如何?我们这一般也是按照民规的要求这么做的,但是国家标准好像并没有对线缆的防火性能提出要求,只强调敷设要求
回复
17楼
本帖最后由 bcdcpyui 于 2013-6-20 12:42 编辑 dancerofdark3 发表于 2013-6-18 20:33 消防设备配电最好用阻燃耐火性电缆,请问有型号吗?如果,普通线路采用阻燃线缆,那么消防设备配电就最好采用阻燃耐火型线缆,比如ZN-YJY-XX;如果普通线路没有采用阻燃线缆,那么消防设备配电采用耐火型线缆就够了,比如NH-YJY-XX;
回复
18楼
二级火灾选阻燃电缆
一级火灾选耐火电缆,
特级选矿物绝缘电缆
回复
19楼
支持11楼的理解
回复
20楼
bcdcpyui 发表于 2013-6-16 11:31 现在国家标准并没有规定一定要采用防火类的的电缆,只强调敷设方法,但想搞清楚下这些概念这个规范在消防这块石油规定的 是么类型的建筑物消防线缆要有到什么等级的,具体你去饭翻翻规范
回复
21楼
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
这一句话中说支线可以降低一个等级,但是我的理解是一个线路的可靠性直觉点最弱点,要是前面用好的电缆后面用到低一级的电缆,这样在可靠性能方面觉得没那么好了。
另外,这个阻燃电缆和耐火电缆之间严格是怎么区分的,既然有耐火了为何起不到阻燃的作用。
回复