令人蛋疼的问题,求大师帮助解答
dusiwei
dusiwei Lv.3
2013年06月16日 16:39:41
只看楼主

在电厂测试快切装置,备用切至工作电源,显示手动串联切换成功,备用开关跳开,工作开关通过快切故障录波的波形看到只合上了30毫秒便跳开了,而且同时无任何保护动作信号,厂用电失电。更蹊跷的是另一台机组的鼓风机断路器同时跳闸,而且也无任何保护动作信号,两台发电机同时停机,至今未找到原因!求大师解答,不胜感激!

在电厂测试快切装置,备用切至工作电源,显示手动串联切换成功,备用开关跳开,工作开关通过快切故障录波的波形看到只合上了30毫秒便跳开了,而且同时无任何保护动作信号,厂用电失电。更蹊跷的是另一台机组的鼓风机断路器同时跳闸,而且也无任何保护动作信号,两台发电机同时停机,至今未找到原因!求大师解答,不胜感激!
免费打赏
happy2127
2013年06月19日 01:06:17
12楼
是不是你们公司的备用电源UPS启动了,要是启动了的话,那就是发电的电源与UPS电源冲击了.当然这只是猜测有UPS的情况下.要是你两台发电机分别使用的,你要保证你是没有从总柜子输出到分柜子的,但你们在30秒启动内,竞然鼓风机也运行了,真不知你们是在试验还是已经正常运行了!
你们用相序表测量是不是有反相的再说吧.
回复
haozi8017
2013年06月19日 22:35:56
13楼
学习了,快切装置的作用应该和双电源一样的吧~~
回复
00踏雪无痕00
2013年06月19日 22:56:09
14楼
非同期合闸?。。。
回复
heqijian101694
2013年06月21日 09:29:15
15楼
路过,学习了。
回复
lingxuct
2013年06月21日 11:28:34
16楼
楼主真“大方”,把问题一“放”就不管了,不知找到原因没有,给我们透露一点消息吧?
回复

相关推荐

APP内打开