车库风机必须设置风机房吗?
骆驼之旅
2013年06月18日 09:00:47
来自于通风排烟
只看楼主

以前做的项目风机都是采用在车库吊装的形式,这次设计院说是必须设置风机房,这样一来我们车库的停车位数量又不达标了。以前因为做的是给排水设计,对于其它专业规范不熟,想请教一下,哪里规定车库风机必须安装在风机房内?

以前做的项目风机都是采用在车库吊装的形式,这次设计院说是必须设置风机房,这样一来我们车库的停车位数量又不达标了。以前因为做的是给排水设计,对于其它专业规范不熟,想请教一下,哪里规定车库风机必须安装在风机房内?
免费打赏
morning502
2013年07月24日 15:01:21
13楼

车库一般都设计风机房。
回复
骆驼之旅
2014年02月13日 17:32:52
14楼
我想问的是哪本规范上有相关内容,因为我以前接触暖通比较少。
回复
siwei6688
2014年02月14日 10:34:38
15楼
车库一般都设计风机房
回复
ihihic
2014年02月14日 10:45:44
16楼
现在消防方面要求是要设置风机房,实在有困难的话可以防火包裹风机。看各地的消防。
回复
lwt6667
2014年02月14日 22:01:09
17楼
车库一般设排烟通风风机房
回复
chinazfb
2014年02月15日 09:48:06
18楼
要设的; 上海质富环保科技有限公司,主营暖通 通风工程 有专业的施工及安装团队,主要生产螺旋风管、共板法兰风管、风机、风阀、风口等,咨询热线:5994九790或QQ:23247三5120
回复
张光仁__水暖
2014年02月15日 23:18:23
19楼
还是弄吧 排烟一定要弄 送风和平时排风最好弄 要是不弄的话 要跟图审中心沟通好。
回复
vk3001h
2014年02月19日 21:02:05
20楼
建规9.4.9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。 排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。
回复
qdfeiying01
2014年02月20日 10:36:34
21楼
这个最好还是需要到当地消防审图部门沟通的,+
回复
wo9876543
2014年02月24日 17:48:30
22楼
库克通风设备(天津)有限公司坐落于天津市河东区科技园,是一家集研发、生产、销售为一体的中高端送排风和工艺通风设备解决方案供应商。
公司通过与美国著名风机企业进行技术合作,充分吸收借鉴美国风机先进的设计理念及管理方式,经过专业整合和不断优化,成为国内中高端送排风和工艺通风设备解决方案供应商。库克通风为客户提供了更专业的细化方案、更优质的售前技术支持、更高质量的需求产品、更及时的售后服务。任重道远,我们的目标是将“库克通风”发展成为国内暖通行业的专业品牌,您的信任和支持是我们奋斗的信心,您的意见和建议是我们努力的动力!
感谢您的关注并期待与您的合作!
回复

相关推荐

APP内打开