以前做的项目风机都是采用在车库吊装的形式,这次设计院说是必须设置风机房,这样一来我们车库的停车位数量又不达标了。以前因为做的是给排水设计,对于其它专业规范不熟,想请教一下,哪里规定车库风机必须安装在风机房内?
以前做的项目风机都是采用在车库吊装的形式,这次设计院说是必须设置风机房,这样一来我们车库的停车位数量又不达标了。以前因为做的是给排水设计,对于其它专业规范不熟,想请教一下,哪里规定车库风机必须安装在风机房内?
23楼
不一定必须得设风机房,不设机房的话就得补充说明消防风机四周包裹维护结构不小于1小时的防火板材什么的。
回复
24楼
真心的不是太清楚,不过,碰到过一个天津的项目,甲级院设计的小区地下车库,排风兼排烟的风机,就是吊装,没风机房
回复
25楼
w562696083 发表于 2014-2-28 11:52 不一定必须得设风机房,不设机房的话就得补充说明消防风机四周包裹维护结构不小于1小时的防火板材什么的。谢谢。就是看到有些已经设置了风机房的但是后来通过设计院又改了。因为是给排水专业,所以不太清楚暖通的事情。
回复
26楼
新建规出来之前可不设!!!
回复
27楼
谢谢大家分享经验
回复
28楼
不错的资料,顶一个!
回复
29楼
新建筑防火规范8.1.9条款已明确,防排烟风机应设在不同专用机房内。
回复
30楼
设置在建筑物内的消防风机必须设置在专用的机房内,新消防规范有明确规定。