本帖最后由 zj0710 于 2013-6-20 08:20 编辑 1. 3万平米地下室顶板上绿化是否需要找坡设置有组织排水(个人觉得非常必要)?顶板就按照150m*200m,如果找坡,即使是按照1%的坡度,起坡点的砂浆也会很厚,怎么解决找坡的问题,各位有没有好的建议?2. 在顶板上铺排滤水板,回填土最高处有1.5米,平均高度0.8~0.9米,回填土阶段和绿化种植阶段,不可避免的使用到机械设备行走、平整、营造地形、吊运苗木,大面积滤水板基本都会被压扁,有没有什么好的处理方法保证滤水板的完整?
本帖最后由 zj0710 于 2013-6-20 08:20 编辑
1. 3万平米地下室顶板上绿化是否需要找坡设置有组织排水(个人觉得非常必要)?顶板就按照150m*200m,如果找坡,即使是按照1%的坡度,起坡点的砂浆也会很厚,怎么解决找坡的问题,各位有没有好的建议?
2. 在顶板上铺排滤水板,回填土最高处有1.5米,平均高度0.8~0.9米,回填土阶段和绿化种植阶段,不可避免的使用到机械设备行走、平整、营造地形、吊运苗木,大面积滤水板基本都会被压扁,有没有什么好的处理方法保证滤水板的完整?
3. 网上的渗排龙管材/板有没有谁用过,自然状态下有多厚?是否抗压?压扁后还能有多厚?大概多少钱一平方?这个也是需要有坡度才能排水的,主要问题还是集中在第一个。
欢迎各位逐条解答,谢谢!
40楼
zhangkb0824 发表于 2013-12-14 10:45 满铺排水板就可以了,!排水板不行,始终只塑料的
回复
41楼
蔷薇战士 发表于 2014-3-20 15:51 基本上屋顶绿化不种植大型乔木~!排水问题建议铺一层20-30cm的陶粒,再在四周埋透水管排水~!这个有点奢侈,确实是有项目铺陶粒然后陶粒层埋盲管的,有省钱将陶粒该做碎石的,个人觉得还是顶板上在土建阶段能做好结构找坡就好了,就这个施工比较难把握
回复
42楼
fghm22 发表于 2013-9-23 17:47 期待更好的建议,大家说的都不错,盲沟和排水管应该是可行的,关键还是在刚覆土时的操作,怎么避免压坏,如 …避免压坏是关键,还有保证土工布的完整,对作业人员的职业素质要求很高
回复
43楼
我把排水坡做好,安装好排水管应该问题不大。
回复
44楼
个人经验是滤水板加排水暗沟就可以了
回复
46楼
面积好大啊!个人认为分段排水,垫疏水层
回复
47楼
个人认为,首先考虑荷载,然后确定填土高度,相应的,大小乔木搭配。排水需要一个详细的设计
回复
48楼
蓄排水板施工期间抗压性不是大问题,主要考虑蓄排水排与有组织排水怎么协调
回复
49楼
需要考虑的因素很多,荷载、土囊、各地暴雨强度等
回复
51楼
排水板虽然没有多大作用,但还是要做的。然后是做几条横向纵向的盲沟,引入雨水井。有这种做法,在武汉梅雨季节,没有出现积水问题。另外,考虑顶板承重,我建议用轻质土,通透性好,而不是回填土,但那样造价就高了。有比较高的微地形,可以考虑大体积塑料块+轻质土+回填土,用塑料泡沫块塑造骨架,然后根据苗木所需种植土厚度,回填加土。
回复