都凌的压缩机在运行吸气口过热
luoyanjun6
luoyanjun6 Lv.2
2013年06月18日 10:58:31
来自于制冷技术
只看楼主

有一台复叠式降温设备,在降温时低温机压缩机回气机头是凉的,但是在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,但是除过回气口那个头结霜外,压缩机线圈处很烫手。以前还出现了热保护,最近刚换了膨胀阀的阀芯,现在还是很烫。谁能帮我分析下!!! 谢谢

有一台复叠式降温设备,在降温时低温机压缩机回气机头是凉的,但是在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,但是除过回气口那个头结霜外,压缩机线圈处很烫手。以前还出现了热保护,最近刚换了膨胀阀的阀芯,现在还是很烫。谁能帮我分析下!!!
谢谢
免费打赏
co936201979
2013年06月18日 17:47:53
2楼
复叠机组在高温阶段;二级压缩机是很不正常;假如系统达不到二级的要求;运行时就会出现问题;好好检查一下;会好的
回复
uncle30057
2013年06月18日 18:30:08
3楼
但是在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,但是除过回气口那个头结霜外

这不表示回气过热度是低的,覆叠是超低温, 在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,也不表示过热度是低的。
回复
luoyanjun6
2013年06月21日 09:51:50
4楼
uncle30057 发表于 2013-6-18 18:30 但是在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,但是除过回气口那个头结霜外这不表示回气过热度是低的 …但是机头回气口都结霜了,线圈那块就是冷不下来
回复
wjs471574050
2013年06月22日 16:25:57
5楼
检查冷媒量及系统是否发生堵塞,膨胀阀调整是否得当

另外问一句机组有配喷液的膨胀阀没,若是有顺便查查