原来的设计含钢量是31,今天业主说钢筋太多。往25做,柱网是8400x8400,7度0.15g。
原来的设计含钢量是31,今天业主说钢筋太多。往25做,柱网是8400x8400,7度0.15g。
2楼
这个做结构的挺厉害的呀,能说说采取了那么措施控制含钢量吗?
回复
3楼
不加基础控制在25还可以,还7度强,奶娘的,估计神仙也拿整啊
回复
4楼
怎么控制下来的?求教啊!
回复
5楼
哈哈 现在有些业主确实害人 设计地位太低
回复
6楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-6-18 17:29 编辑
如果不是三类场地加强构造措施的话 应该可以做到。
整体方案上 单项次梁两道 不要十字梁 。
尽量控制扭转 不要点双向地震。
计算配筋时不要点偶然偏心。
如果一层层高较高 做变截面柱控制层间刚度比 。
不要出现薄弱层(薄弱层要放大地震剪力)。
商业用途隔墙较少。周期折减系数可以适当放大。
配筋上
梁配筋 扣通长钢筋 用小直径钢筋。次梁箍筋直径 用6的。尽量用三级钢。
板钢筋扣最小配筋率 ,
柱多次试算 算到构造配筋和计算配筋的 极限。
以上如果全部做到 做到25应该不难
刚刚完成7度半二类场地的一个 四层车间。含钢量就是26.柱网和你一样。
当然这个26是不包括 构造柱等 二次结构的。
回复
7楼
4d建筑 发表于 2013-6-18 16:03 这个做结构的挺厉害的呀,能说说采取了那么措施控制含钢量吗?框架结构的含钢量主要是在梁 板上面控制,柱子的含钢量不太好调节。主要是从结构形式进行调节,尽量不要采用大板,或者让结构容易发生扭转的形式。其实也没什么窍门,不过我有个个人想法,含钢量是单位面积里钢筋用量,如果增大面积结构的整体用钢量就会降低,比如:多加一道次梁,含钢量就回降低一点。
回复
8楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-18 17:28 如果不是三类场地加强构造措施的话 应该可以做到。整体方案上 单项次梁两道 不要十字梁 。尽量控制扭转 …谢谢大神的指点,我去试试!
回复
9楼
这个含钢量,确实有点难度啊!
回复
10楼
估计做到了,你也该进去了。
回复
11楼
无间道 发表于 2013-6-19 06:16 估计做到了,你也该进去了。我估计也是,所以我就直接不干了
回复