32米跨的钢屋盖,按常规做法屋脊腹板高度要1500mm左右了,看设计院给的方案是加了32的圆钢拉杆,屋脊腹板只用了900的高度,我自己用PKPM建了模型,可是遇到了好多问题,比如拉杆按柱子输入还是梁? 设单拉杆还是梁两边都设?验算规范选什么?拉杆设在柱顶节点上还是移到钢梁上?请教一下各位前辈做过的给解答分析下。不胜感激啊!!!
32米跨的钢屋盖,按常规做法屋脊腹板高度要1500mm左右了,看设计院给的方案是加了32的圆钢拉杆,屋脊腹板只用了900的高度,我自己用PKPM建了模型,可是遇到了好多问题,比如拉杆按柱子输入还是梁? 设单拉杆还是梁两边都设?验算规范选什么?拉杆设在柱顶节点上还是移到钢梁上?请教一下各位前辈做过的给解答分析下。不胜感激啊!!!
2楼
上个图片给大家看下,这个是我用PKPM做的模型。请大家指教下。

回复
3楼
有没有施工图看一下,实际的连接方式
回复
4楼
本帖最后由 tx4819832 于 2013-6-21 14:40 编辑
拉杆按梁输入,两端约束释放,按照轴心受力构件,只需要验算强度就行了。因为拉杆端部需要配张紧装置,属于预应力构件,一般建模不建入模型,属于构造措施,详细连接节点建议你看一下轻型门式钢架设计规范(CECS 102:2002)。发张图给你参考一下,里面SC-1就是拉杆
回复
5楼
我的意思不是问支撑拉杆啊,我是问钢屋盖梁下面设的拉杆,
回复
6楼
用柱建模,拉杆两端设铰,就按你的模型,拉杆设单拉杆,按钢规验算。
回复
7楼
拉杆按照单拉杆设置。设置在钢梁上。不要设置在柱子上。
这种结构,钢梁和拉杆在一起实际上就类似于一个平面桁架。
拉杆如果设置在柱子上,就不对劲了。
规范就用钢规。
建议在钢梁的屋脊处往下拉出来一根吊杆,吊着拉杆。不然这么大跨度,拉杆的竖向挠度估计不小。
回复