本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 23:06 编辑 1、梁板筏形基础带承台的地梁箍筋加密区及非贯通筋的伸出长度从柱边开始算起还是承台边? 2、桩头要不要做防水? 3、外贴式止水条要不要贴下地梁,止水条上两边如何做钢筋不影响梁筋施工?最好能简单说明下。 4、止水钢板是否应该穿过地梁? 暂时就这么多,请教各位大神,望得以指引,结为良师益友,谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 23:06 编辑
1、梁板筏形基础带承台的地梁箍筋加密区及非贯通筋的伸出长度从柱边开始算起还是承台边?
2、桩头要不要做防水?
3、外贴式止水条要不要贴下地梁,止水条上两边如何做钢筋不影响梁筋施工?最好能简单说明下。
4、止水钢板是否应该穿过地梁?
暂时就这么多,请教各位大神,望得以指引,结为良师益友,谢谢!
2楼
难道没有高人?
回复
3楼
1、柱子边开始算起11G101-3 P72图集中有规定
2、桩头不要做防水的啊,我么以前做的事沿着桩防水上翻及可
4、止水钢板应交圈,不能再梁中截断
3、本条图纸上应该有参考的图集,按照图集上的做法施工即可,文字表达不好说呵呵
回复
4楼
1 从柱子边算起
2 桩头要做防水 刷防水胶
3 止水钢板放置中间 必须连续封闭
回复
5楼
zxg224 发表于 2013-6-20 12:37 1、柱子边开始算起11G101-3 P72图集中有规定2、桩头不要做防水的啊,我么以前做的事沿着桩防水上翻及可 …关于1.。。。图上未涉及有承台的情况,是否忽略承台影响啊
回复
6楼
扯淡的人 发表于 2013-6-20 15:21 1 从柱子边算起2 桩头要做防水 刷防水胶3 止水钢板放置中间 必须连续封闭桩头防水是否会影响承台与桩的可靠连接?
回复
7楼
daerzhihun 发表于 2013-6-22 12:21 关于1.。。。图上未涉及有承台的情况,是否忽略承台影响啊是不是平板基础上柱墩形式的筏板基础啊
回复
8楼
zxg224 发表于 2013-6-22 12:32 是不是平板基础上柱墩形式的筏板基础啊不是,是梁板式筏形基础高位板,桩上带承台
回复
9楼
独立、伐形、桩基承台11G101-3 P33柱子作为基础梁的支座,应该从柱边算起
回复
10楼
你是干什么的啊,在消息中留个QQ联系方式daerzhihun
回复
11楼
zxg224 发表于 2013-6-22 13:16 独立、伐形、桩基承台11G101-3 P33柱子作为基础梁的支座,应该从柱边算起明白啦。。。感激不尽。。。目前我在中建干技术跟质量,332178679 多多关照哈
回复