斗胆和出题老师聊聊出题,出题不容易,出好题更不容易,好题不仅可以检验考生水平,对出题老师态度和能力也是个检验,题目条件详尽完整,采用规程中的标准术语,提问严谨,无遗疑,这样才会保证答案的准确唯一,从而维护出题老师和考试的权威及形象。 尽量避免老师、考生都头晕的现象。
斗胆和出题老师聊聊出题,出题不容易,出好题更不容易,好题不仅可以检验考生水平,对出题老师态度和能力也是个检验,题目条件详尽完整,采用规程中的标准术语,提问严谨,无遗疑,这样才会保证答案的准确唯一,从而维护出题老师和考试的权威及形象。 尽量避免老师、考生都头晕的现象。
2楼
你也太小胆了,供配电出题还算严谨,发输变恐怕许多出题的都算不出标准答案来,要注意我只说是出题的,没说出题老师,许多题像是一个老师水平吗?
回复
3楼
题1--5:某110/10KV变电所,两台主变,两回''''''''''''''''请回答下列问题:
1。如该变电所供电的负荷:一级负荷9000KVA,二级负荷8000KVA,三级负荷10000KVA。
请计算主变压器容量为下列那项数值?
A10200KVA
B16200KVA
C17000KVA
D27000KVA
问题中未指明一台主变容量还是两台主变容量,如果问一台主变容量本人选C ,较合适,
根据规范GB50059,3.1.3条,如果两台主变,17000*2=34000,答案超出选择范围,
今年也有一道类似的题,具体的我也记不清啦,提问不严谨,应该判定为错替,:victory:
回复
4楼
27000 就
回复
5楼
2013年考试确实出的很多陷阱,就是复习不全的人会感觉出题偏,平时不交流,自己学习,很难掌握全部的难点和陷阱,为14年准备继续考试 提供了一个很好的交流平台,基础群106652880 供配电专业群106653023 发输电专业群106653084
可以一起学习交流。期待成功!
回复
6楼
楼上明显是抠字眼,就像别人问你某个变电站的主变容量多少,你会把变电站两台主变的容量加在一起告诉别人么,只能说你想太多了
回复
7楼
nongji 发表于 2013-9-10 20:00 楼上明显是抠字眼,就像别人问你某个变电站的主变容量多少,你会把变电站两台主变的容量加在一起告诉别人么 …就是 这个和配电的坑比起来 简直就是蚂蚁窝