钢结构预制开关间接地问题
helloapollo86
2013年06月19日 15:37:43
只看楼主

本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑 小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。

本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑

小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。
设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。
这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。

补充图片
接地点描述不准确,应是接地汇流排,如图片所示。
从接地汇流排再分别连接到地网。

Untitled.png


IMG_7641.JPG

免费打赏
dhw0123456
2013年06月21日 07:31:18
12楼
谢谢楼主分享,新手学习中。
回复
helloapollo86
2013年06月21日 09:19:35
13楼
ssqqugamd 发表于 2013-6-20 18:17 钢结构应该可靠接地,车间所有设备及地面应该做等电位,接地用材最好不采用有色金属,而以钢代替最经济。钢结构本身可靠接地,设备外壳,管道等金属结构也已经等电位连接。但是设备本身的接地保护未采用经钢结构接地,而是汇流至图中所示的5个接地点,再分别接地。而我的问题是这五个接地点之间是否需要电气连接,因为他们已经分别与接地网连接了?
回复
helloapollo86
2013年06月21日 09:26:00
14楼
myw123456789 发表于 2013-6-20 18:57 来学习一下了欢迎参与,共同提高
回复
helloapollo86
2013年06月21日 09:26:30
15楼
dhw0123456 发表于 2013-6-21 07:31 谢谢楼主分享,新手学习中。欢迎参与,共同提高
回复
heqijian101694
2013年06月21日 09:47:00
16楼
路过,学习了。
回复
helloapollo86
2013年06月21日 10:49:18
17楼
heqijian101694 发表于 2013-6-21 09:47 路过,学习了。欢迎参与,共同提高
回复
xiao365
2013年06月21日 14:43:29
18楼
我觉得版主的意见可以,用镀锌扁钢来代替电缆,即达到了设计的要求,也节省了造价
回复
helloapollo86
2013年06月21日 17:48:11
19楼
xiao365 发表于 2013-6-21 14:43 我觉得版主的意见可以,用镀锌扁钢来代替电缆,即达到了设计的要求,也节省了造价谢谢你的提议,可能是出于美观考虑吧
回复
ssqqugamd
2013年06月21日 17:56:06
20楼
helloapollo86 发表于 2013-6-21 09:19 钢结构本身可靠接地,设备外壳,管道等金属结构也已经等电位连接。但是设备本身的接地保护未采用经钢结构 …应该做接地网,汇流排是接地网的组件之一,钢结构与接地网可靠连接,汇流排是供设备的保护、工作接地用。
回复
dhw0123456
2013年06月21日 21:36:20
21楼
dhw0123456 发表于 2013-6-21 07:31 谢谢楼主分享,新手学习中。 个人意见:有电气连接的汇流排必须要重复接地,但汇流排的设置间距可调整到5米以上,觉得设3个就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开