本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑 小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。
本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑
小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。
设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。
这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。
补充图片
接地点描述不准确,应是接地汇流排,如图片所示。
从接地汇流排再分别连接到地网。
22楼
helloapollo86 发表于 2013-6-20 17:11 各个电气柜子里都装有接地汇流排,再统一汇集到照片中所示的外置的接地汇流排(图中所示5个位置),再从相 …民建也没这么干过5个外置的接地汇流排? 有这个必要吗本身柜内接地汇流排就已经连接了最简单的就是镀锌扁钢 沿周边敷设一圈,省时省力省钱
回复
23楼
接地网在车间对角处设置两处人工接地极与接地网相连就可以了,但是每处人工接地工频电阻应该小于4欧姆。
回复
24楼
学习了 谢谢楼主分享
回复
25楼
helloapollo86 发表于 2013-6-21 09:19 钢结构本身可靠接地,设备外壳,管道等金属结构也已经等电位连接。但是设备本身的接地保护未采用经钢结构 …连接上更安全。根据环境来决定。最好连上。
回复
26楼
来学习一下了
回复
27楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
28楼
新手学习中、、、、、、、
回复
29楼
谢谢楼主分享
回复
30楼
我认为别人没做错,别人做得很好,只要达到要求就行,别人用什么什么方法及花的钱多是施工方的事,看了相片,做工也不错,合格。