本人结构新鸟,刚入行3个月。最近在做一个框架。有局部房间的外墙挑出去90CM和120CM,开间为6M和8M。砌墙高3.3M,200的墙,我计算时按12KN/M的荷载来算。我现在的处理是从柱伸出一个200X400的悬挑梁,板边缘建一条虚梁传力。板中再引一条梁:L(跨中不布梁两边小梁算出来扭转过不了,求指正)。 现在不太清楚的是挑板边缘有托墙的地方是否要做一个封口梁比较好。如果不做的话板厚要做到多少。而且跨中有必要做梁吗?求大神支招~~~
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
还要承受外墙荷载,还是应该挑梁,挑1200,只做板,那得多厚?
回复
33楼
可以做成挑板,加大板厚和负筋即可。至于说挑板上的墙体的问题,毕竟墙上还开着那么大的窗户呢,其实没有那么重。
回复
34楼
liuaiai123 发表于 2013-6-23 10:33 虽然外挑尺寸不大,但是考虑外墙原因,还是布置梁板结构比较合理。外墙窗户占了墙体很大一部分面积,所以实际墙体不会那么重的
回复
35楼
挑梁安全:)
回复
36楼
我也做了个这种类型的 最后挑板了 梁不能凸出来 影响外观
回复
37楼
独孤求败 发表于 2013-6-24 18:08 我也做了个这种类型的 最后挑板了 梁不能凸出来 影响外观这个图是建筑学给的 当时把我恶心的啊 墙他们为了层次感 不给调 一调结构顶部的坡屋面的外形就变化很大。我也是新手 刚上班一周多 以后相互帮忙啊
回复
38楼
做板就可以,你本来也不是外挑很多,而且你做梁后是不是会对建筑队立面有什么影响,所以这个没有必要做梁,做板还是可以的,如果建筑有让你做造型,你可以上翻与下挂就可以满足,
回复
39楼
1.5米内不宜布置成选跳板,900个人做成板,板厚150.然后板负筋加强,注意悬挑板板端钢筋的封口。
回复
40楼
赞同做梁
回复
41楼
无间道 发表于 2013-6-20 05:31 一般当悬挑小于1500时宜采用悬挑板处理。采用悬挑梁就要更安全一些了。现在规范悬挑板限制1.2吧
回复