本人结构新鸟,刚入行3个月。最近在做一个框架。有局部房间的外墙挑出去90CM和120CM,开间为6M和8M。砌墙高3.3M,200的墙,我计算时按12KN/M的荷载来算。我现在的处理是从柱伸出一个200X400的悬挑梁,板边缘建一条虚梁传力。板中再引一条梁:L(跨中不布梁两边小梁算出来扭转过不了,求指正)。 现在不太清楚的是挑板边缘有托墙的地方是否要做一个封口梁比较好。如果不做的话板厚要做到多少。而且跨中有必要做梁吗?求大神支招~~~
做挑梁,前段时间我正好问过总工这个问题,他说墙下最好有梁,比较安全,而且你做挑板,你墙体线荷载怎么加?要手算复核的。另外你的挑梁太小,200X400这个是次梁大小吧,不做中间挑梁,次梁不宜做悬挑受力构件,封边梁做高点,满足挠度要求。
回复
53楼
学习了~~~谢谢~~
回复
54楼
边缘上部有墙的话,做成挑板安全吗?
回复
55楼
都可以,不过做挑梁的话不能直接从柱子挑出,要与里边梁一体
回复
56楼
本帖最后由 alongten 于 2015-12-15 12:04 编辑
直接挑板。没问题的。角部放射筋考虑上就好了。。板厚可以适当加厚点。。
也可以考虑加配3根12的钢筋。
在挑出去的方向,每隔2-3米设3根12的钢筋,上下配筋当箍筋,板厚120以上的时候可考虑为暗梁。将悬挑板分割成2-3米跨度。
钢筋满足锚固。
板封口处也加设3根12的钢筋,这个位置一般是外墙的位置。这样3根12的钢筋相当于在那些悬挑暗梁上,跨度不大于3米。
回复
57楼
强烈建议做挑梁,试想一下,在挑板边缘放一堵墙会怎么样
回复
58楼
即使能够承载,但根部容易产生很大的裂缝,会遭到业主的投诉的。
回复