各位大大,请问谁知道有关于用电容量超过供电容量多少会罚款?超过多少会停止供电?比如说400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A,现在报请公司增容,需要这方面的条款解析哦,知道的请说说啦,谢谢!
各位大大,请问谁知道有关于用电容量超过供电容量多少会罚款?超过多少会停止供电?比如说400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A,现在报请公司增容,需要这方面的条款解析哦,知道的请说说啦,谢谢!
2楼
400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A。电业不会罚款,但这时你的变压器超负荷,会使电压下降,变压器热量增加,寿命降低,继续下去,若保护不当则变压器烧毁,若保护得当,开关断开。
回复
3楼
二楼说的很有道理
回复
4楼
电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增加变压器的负荷能力;二、是否施行两部制电价?若是,400KVA每月的基本电费按24元/KVA计算,每月的每月的基本电费为9600元,目前是最经济的状态。若近期无发展负荷且变压器散热尚可不超温报警,维持现状即可;若不施行两部制电价可在考虑发展负荷的情况下做好增容的预案。
回复
5楼
谢谢各位大大的回答!
回复
6楼
cxszg 发表于 2013-6-21 09:38 电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增 …估计将来还会增加用电量,因为办公场所增加空调。另外的供电系统的功率因数补偿装置不错,基本上保持在0.98左右,每个月供电局还有奖励呢
回复
7楼
liu583829685 发表于 2013-6-21 08:58 400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A。电业不会罚 …用电的地方是深圳的,据听说一个同行的公司连续几个月超过变压器的功率(但是他的水平一般,问他超出多少也说不出个所以然来)给供电局罚款了
回复
8楼
cxszg 发表于 2013-6-21 09:38 电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增 …用电的地方是深圳的,据听说一个同行的公司连续几个月超过变压器的功率(但是他的水平一般,问他超出多少也说不出个所以然来)给供电局罚款了
回复
9楼
好像是专用负荷超了会罚款吧,具体也不是很清楚。
回复
10楼
请参考 电力变压器运行规程
回复
11楼
这个具体还不清楚 坐等高手详细解答。