各位大大,请问谁知道有关于用电容量超过供电容量多少会罚款?超过多少会停止供电?比如说400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A,现在报请公司增容,需要这方面的条款解析哦,知道的请说说啦,谢谢!
各位大大,请问谁知道有关于用电容量超过供电容量多少会罚款?超过多少会停止供电?比如说400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A,现在报请公司增容,需要这方面的条款解析哦,知道的请说说啦,谢谢!
12楼
电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增加变压器的负荷能力;二、是否施行两部制电价?若是,400KVA每月的基本电费按24元/KVA计算,每月的每月的基本电费为9600元,目前是最经济的状态。若近期无发展负荷且变压器散热尚可不超温报警,维持现状即可;若不施行两部制电价可在考虑发展负荷的情况下做好增容的预案。
我赞成这位哥
回复
13楼
谢谢分享 学习了
回复
14楼
变压器允许短时超负荷运行。是否罚款当地供电公司来定,如果你申请的是400kVA的容量,经常超的话还是会被罚款的。如果长期低于50%申请负荷,也会罚款的
回复
15楼
进来学习一下
回复
16楼
楼主希望你赶紧增大变压器容量,要不变压器早晚会烧掉的,到时候就麻烦咯、。
回复
17楼
令克里面有熔断丝,超负荷时间长的话,就会熔断,造成缺相,那个时候供电局就会来罚款了!
回复
18楼
多谢各位的回答,罚款的问题估计是要在供电局上班的朋友才知道的了
回复
19楼
超负荷不会罚款更不会停电,但是无功多就会罚款,所有要看功率因数是多少,有没有无功补偿。没有就赶快上。
回复
20楼
了解了。不需要增容。